地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位
对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔
.对于机械密封立式消防水泵
,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
没事又拿起规范翻了一下:《新消规》5.1.12条文解释的意思是“自灌吸水”要满足“随时启泵(运行中切泵,手动停泵后再启泵)”设计时严谨一些,把最低水位放在水泵放气孔以上还是有必要的,当然了审图不一定会提出这个问题,但还是要责任终身制和对人民财产生命负责
04S204
12楼
路过,学习了
回复
13楼
福建地区的审查师已经要求消防水池的最低水位不得低于水泵的排气孔了。消防水池内会有相当高的一段水位被认为是在有效水位以下了。没招!
回复
14楼
最低水位怎么确定,是不是有大神指导下,说明下
回复
15楼
满足自灌式吸水为好,不要那么丁点几厘米纠结!!
回复
16楼
消防规范对自灌式的要求比较模糊,要求较低,楼主给的立式消防水泵安装图集中的要求其实较高,适用于水厂、水处理项目是这样要求的,所以水工艺设计的时候经常不能达到自灌式要求(除非雨水提成等特殊区域),给排水规范3.8.6条要求,我觉得合理,终究消防水池内一直有水,水泵启动存在问题,水池最低水位的时候,可能会由于旋流产生水泵气蚀,但吸水管在最低水位之下,淹没立式水泵的第一级叶轮,我觉得能够满足要求,如果按照立式水泵安装标准图做,那水池可利用高度很小,极不合理。(以上观点仅为个人意见)。
回复
17楼
消防水池最低水位应高于水泵出水管中心线或与齐平齐。
回复
18楼
最低有效水位要在排气孔以上
回复
19楼
同意16楼的,规范没明说,图集的意见是水泵排气孔在最提水位以下;我们以前的做法是只要求最高水位能自灌就行了;规范规定消防水要保证不被移作他用,除非是一次火灾停泵后复燃或立马有二次火灾的且消防水池尚未补满的情况下无法满足自灌启泵,但这样的概率比较小;所以,不好把握,希望有个明确的做法。
回复
20楼
新规出后做法,吸水坑比池底低1m,最低水位为池底上700mm
回复
21楼
yangfubin 发表于 2015-1-7 14:55 消防规范对自灌式的要求比较模糊,要求较低,楼主给的立式消防水泵安装图集中的要求其实较高,适用于水厂、 …立式比卧式的排气孔要低,请看图集