本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑 地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔.对于机械密封立式消防水泵,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位
对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔
.对于机械密封立式消防水泵 ,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
没事又拿起规范翻了一下:《新消规》5.1.12条文解释的意思是“自灌吸水”要满足“随时启泵(运行中切泵,手动停泵后再启泵)”设计时严谨一些,把最低水位放在水泵放气孔以上还是有必要的,当然了审图不一定会提出这个问题,但还是要责任终身制和对人民财产生命负责 04S204