关于路灯电缆截面和断路器的选择
yyq_8076
yyq_8076 Lv.7
2015年01月02日 21:57:10
只看楼主

因受供电电源的约束。一段3200m长的道路,双头7米高杆路灯,选250w高压钠灯灯90个,105瓦节能灯90个。约30m一个,单侧布置,是用一条5×50的电缆供电,还是用两条4*35+1*16的电缆供电。(两条4*35+1*16的电缆,一条电缆供电到1600米,另外一条电缆从1600开始供电到3200米,是否可行)100A的断路器,供电是否合理!但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!

因受供电电源的约束。2015年01月02日 22:00:54
2楼
ABCN 供高压钠灯。 PE线N供节能灯。零线共用。
回复
云飘飘
2015年01月03日 08:13:55
3楼
需要根据载流量、电压降、开关灵敏度综合考虑的。
回复
红谷
2015年01月03日 08:19:10
4楼
需要根据载流量、电压降、开关灵敏度综合考虑的。
回复
beida_energy
2015年01月03日 10:10:59
5楼
这么远的距离,还是允许局部的TT系统吧,就是采用接地保护比较靠谱。
设置总的漏电断路器,动作电流可以选的大一些。
回复
yyq_8076
2015年01月03日 21:43:19
6楼
每盏灯设10A漏电开关可以吗?
回复
咖啡小猫
2015年01月04日 09:18:27
7楼
供电距离太远了,做好了验算压降和灵敏度度考虑~不过不建议单电源供电这么长的距离
回复
来笑一个呗
2015年01月04日 09:35:03
8楼
计算了一下两种布线方式压降都不满足,我是以一个箱变的方式算的!
回复
学海一帆
2015年01月04日 10:07:01
9楼
本帖最后由 nicebin 于 2015-1-4 10:12 编辑

这个电压降,手工可不好算,每个负荷点负荷265W相同,共90个,不过配电距离逐次均匀以30m拉大。保证末端不低于90%。
有软件就好了。
感觉应该不满足要求。
回复
fitman
2015年01月04日 11:34:32
10楼
还真没见过这种多点压降的计算公式。但按等分原理,应该可以用总负荷和一半距离的方法来计算未端压降。有兴趣的朋友可以验证一下。
回复
tbdy
2015年01月04日 12:51:21
11楼
这么长的距离线路电阻够大,按18.9Ω/kM*mm2计算,35的也达到3欧姆了,短路电流70A,比开关额定还小,必须TT系统。
回复