关于路灯电缆截面和断路器的选择
yyq_8076
yyq_8076 Lv.7
2015年01月02日 21:57:10
只看楼主

因受供电电源的约束。一段3200m长的道路,双头7米高杆路灯,选250w高压钠灯灯90个,105瓦节能灯90个。约30m一个,单侧布置,是用一条5×50的电缆供电,还是用两条4*35+1*16的电缆供电。(两条4*35+1*16的电缆,一条电缆供电到1600米,另外一条电缆从1600开始供电到3200米,是否可行)100A的断路器,供电是否合理!但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!

因受供电电源的约束。2015年01月04日 14:13:42
12楼
3200米一趟电源绝对不能!!铁定挂!!
回复
haolsf
2015年01月04日 14:21:02
13楼
肯定TT系统好用
回复
yyq_8076
2015年01月04日 20:44:17
14楼
箱变造价高,不会考虑。前1600米用4*50+1*25的铝电缆,后1600米用4*35+1*16的铝电缆。不知可行吗?
回复
睡梦萝卜
2015年01月04日 22:14:56
15楼
1.建议选择两个供电点,也就是1200米一个,供电半径600米。这样最经济,相关开关电缆也好选。
2.若供电半径为1600米,需校验压降及末端灵敏度,选择TT系统相对可靠些,但是泄露电流太大,误动作较多。
回复
wushaoqing
2015年01月05日 00:56:43
16楼
1 局部TT系统;
2 三相供电;
3 漏电断路器做接地故障保护。
4 灯杆内可以做漏电断路器,但是意义不大。
回复
溜连忘返
2015年01月05日 08:49:17
17楼
末端电压降要通过计算,详《工业与民用配电设计手册》。
回复
攻城师18415
2015年01月05日 08:53:47
18楼
可以采用4*35+1*16控制回路采用时控开关延时分段启动