简单一个单跨的双坡的门式钢架,其钢梁的挠度控制值,相对挠度和绝对是至少相差一半的,我们规范按照L/180控制,这样控制参数是看相对挠度的值,还是绝对挠度的值,请大侠指点?
简单一个单跨的双坡的门式钢架,其钢梁的挠度控制值,相对挠度和绝对是至少相差一半的,我们规范按照L/180控制,这样控制参数是看相对挠度的值,还是绝对挠度的值,请大侠指点?
2楼
相对吧结果要1/180小 比如1/185
回复
3楼
说错了 是绝对挠度值
回复
4楼
这个是1/240的挠度控制
回复
5楼
我也觉得是绝对挠度
回复
6楼
学习了,,,
回复
7楼
绝对挠度值小于控制挠度值。
回复
8楼
是相对挠度的值,看L的取法就知道了。
回复
9楼
路过,学习中
回复
10楼
路过,学习了
回复
11楼
建议楼主看看《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》第28页,和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》表10.1.6-1。我认为按照这两处的解释,应该是相对挠度。