酒店混水龙头出水忽冷忽热
tooz21st
tooz21st Lv.7
2015年01月03日 19:00:57
只看楼主

年前入住某3层高的汉庭酒店,订的是顶楼的房间。热水是用锅炉房+屋顶水箱的方式供应的。住进去大概是下午3点时分,LZ人困马乏便想洗个澡,哪料混水龙头出水忽冷忽热,调好以后,洗没多久,就变凉了,刚调小冷水,尼玛洗了一会,热水又恢复正常了,差点被烫熟!然后把冷水调大吧,刚安稳几分钟,水又自动变凉了,调小冷水,洗几分钟,热水又正常了,又烫一下;再把冷水调大..... NND以后再也不住汉庭了,简直坑爹。 后来前台给我换了个房间,依旧如故。求问大神:这热水一股一股地要如何破

年前入住某3层高的汉庭酒店,订的是顶楼的房间。热水是用锅炉房+屋顶水箱的方式供应的。住进去大概是下午3点时分,LZ人困马乏便想洗个澡,哪料混水龙头出水忽冷忽热,调好以后,洗没多久,就变凉了,刚调小冷水,尼玛洗了一会,热水又恢复正常了,差点被烫熟!然后把冷水调大吧,刚安稳几分钟,水又自动变凉了,调小冷水,洗几分钟,热水又正常了,又烫一下;再把冷水调大.....
NND以后再也不住汉庭了,简直坑爹。 后来前台给我换了个房间,依旧如故。求问大神:这热水一股一股地要如何破
免费打赏
云飘飘
2015年01月04日 05:53:43
2楼
冷热水压不平衡导致的。
回复
攻城师55731
2015年01月06日 10:40:07
3楼
循环泵选的不对,导致水压不一样!
回复
慕子颜
2015年01月06日 11:54:21
4楼
冷热水混合压力不一致
回复
tooz21st
2015年01月06日 15:08:30
5楼
是啊,我知道肯定是冷热水压力不一致,可这一会好一会坏,还能往复循环也真是醉了,我只想知道解决方法!
回复
蛋香炒饭
2015年01月10日 01:52:31
6楼
不知道热水是如何制备的。如果是板换的话可以考虑用冷水定压。这样无论冷水泵压力如何波动冷热水压力都是均衡的。还有一个简单粗暴的办法:恒温混水阀。进口的很贵。
回复
frank0230
2015年01月25日 17:01:12
7楼
冷热水的水压不稳定导致的
回复