我公司做的一批10KV高压柜,其中PT柜PT接线方式为开口三角接线,可以肯定接线方式正确,二次绕组电压正常,就是开口电压高达60V,怎么办啊? 会不会是PT的问题?期盼高手赐教!
我公司做的一批10KV高压柜,其中PT柜PT接线方式为开口三角接线,可以肯定接线方式正确,二次绕组电压正常,就是开口电压高达60V,怎么办啊?
会不会是PT的问题?期盼高手赐教!
2楼
空母线送电后,PT二次开口Δ上有60V电压,带上负载看看,有时一带上负载就没有电压了,以前碰到多次。
回复
3楼
可能是产生谐振,加消谐管试试。
回复
4楼
问题已经解决了,原来是一次中性点没有接地,我只顾查二次,疏忽大意了.