PT开口三角形接线的问题
songbinghe
songbinghe Lv.2
2007年10月17日 14:47:48
只看楼主

我公司做的一批10KV高压柜,其中PT柜PT接线方式为开口三角接线,可以肯定接线方式正确,二次绕组电压正常,就是开口电压高达60V,怎么办啊? 会不会是PT的问题?期盼高手赐教!

我公司做的一批10KV高压柜,其中PT柜PT接线方式为开口三角接线,可以肯定接线方式正确,二次绕组电压正常,就是开口电压高达60V,怎么办啊?
会不会是PT的问题?期盼高手赐教!
免费打赏
lingxuct
2007年10月17日 17:43:26
2楼
空母线送电后,PT二次开口Δ上有60V电压,带上负载看看,有时一带上负载就没有电压了,以前碰到多次。
回复
qbw4607
2007年10月17日 21:20:20
3楼
可能是产生谐振,加消谐管试试。
回复
songbinghe
2007年10月19日 10:01:58
4楼
问题已经解决了,原来是一次中性点没有接地,我只顾查二次,疏忽大意了.
回复
rp2006
2009年01月16日 09:26:36
5楼
晕了 这样好像很危险啊,应该注意!
回复
宛龙九八
2009年01月16日 09:34:09
6楼
提出问题,分析问题,解决问题,学习一下,增长见识,谢谢
回复
likun99999999
2009年01月16日 10:27:37
7楼
提出问题,分析问题,解决问题,还能告诉大家,很好:)
回复
电隐
2009年01月16日 19:48:38
8楼
原来是一次侧的中性点没有接地,疏忽大意害死人,楼主一定要吸取教训,
回复