7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第 7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。条文解释 7.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在O.04MPa ~ 0.10MPa 之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力不能满足 0.10MPa 的要求,为此应进行水力计算。为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第 7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。
条文解释
7.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在O.04MPa ~ 0.10MPa 之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力不能满足 0.10MPa 的要求,为此应进行水力计算。为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
为什么是在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
我理解如果出现这种情况,一个也解决不了大问题啊。。求解惑,谢谢。
2楼
是不是可以这么理解,如果在倒流防止器之前加上一个室外消火栓,发生火灾时,我们也使用这个消火栓,那么整个区域的其他使用的消火栓的用水量因为这个消火栓的使用,水量会减少,而水头损失会减少,因为压力就可能会满足0.10MPa
回复
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-6 09:46 编辑
应该是怕加了倒流防止器后,压力太低,所以加一个以防万一,提高可靠度
7.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在 0.04MPa~0.10MPa 之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力有可能满足 0.10MPa 的要求,为此应进行水力计算,为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
回复
4楼
谢谢大家 。。
回复
5楼
学习了~~~~~~~~
回复
6楼
条文解释得很清楚。
回复
7楼
因为倒流防止器水损较大
回复
8楼
一个还是能解决大问题的,整个区域着火,真因为倒流防止器后水压剧降其他都不可用,消防车直接到倒流防止器前消火栓取水,而消防车通过消防通道直达着火区域,消防通道的设置建筑是有要求的到达整个区域内的时间不会很长,这个真要有情况,而区域消火栓都不可用,还要到其他地方取水,那一个消火栓节省的时间可是能救命的。
简单zyl:我现在还纠结一个问题,
在倒流防止器前、水表后设置一个室外消火栓,很有可能会因为这个消火栓而造成给水管网的回流污染,这个要怎么解决,污染也是强条啊
回复
9楼
怕倒流防止器后水压不足,影响灭火,那我不管了,灭火最重要,管它倒流不倒流,以防万一,加个能满足水压的先
回复
10楼
担心倒流防止器后面的水压不能达到小说栓最低水压的要求,发生火灾时,人的生命财产重要,这时候技术上的措施就是其次啦
回复
11楼
新规范难理解,也不需要理解,照此执行即可,只是有的条文执行难度太太大大了
回复