关于CFG桩悬空的处理
lunar666
lunar666 Lv.12
2015年01月04日 21:21:15
只看楼主

现有一高层建筑做CFG地基处理,设计基底标高在天然地面上部 能先回填土再打桩么 有什么要注意的或者规范中有什么规定没有? 哪位能指导下 谢了

现有一高层建筑做CFG地基处理,设计基底标高在天然地面上部 能先回填土再打桩么 有什么要注意的或者规范中有什么规定没有? 哪位能指导下 谢了
免费打赏
双子竹
2015年01月10日 09:50:55
12楼
lunar666 发表于 2015-1-9 16:12 去场地看了下,有的地方是个大坑,如做CFG桩需先回填土再打桩!另外小区场地标高相对道路较低 建筑正负零距 …没见过哪本规范明确过这种情况,面积小深度也不大的话,可以考虑级配砂石,面积大的话,最好还是找设计、地勘沟通一下,一是验证填土后桩长是否满足桩端可以落在持力层上的要求,二是验算填土的压实度可以保证桩和桩间土共同作用,避免不均匀沉降,做褥垫层的时候也省事些——仅供参考
回复
仼孒騎驴
2015年01月10日 22:11:59
13楼
你的地下室呢?
回复
qq_1402021790649
2015年01月12日 14:48:33
14楼
这个有点奇怪啊。。。学习下。。
回复
仼孒騎驴
2015年01月13日 09:27:53
15楼
我同事有个这样的项目,地勘提供了压实填土的侧模特征值18,然后他回填的3:7灰土,然后再打的CFG。不过我觉得保守算的话可以不算这个回填土的侧模,因为有人说对于杂填土和素填土压缩不完全,在后期会有压缩沉降,所以说会对CFG产生负的侧模,所以,不计算这段侧模还是比计算了偏安全点,
回复
dujuan2003
2015年01月23日 12:02:42
16楼
定是先回填,假如设计标高在现有地面往上2米,你说这活咋干?灌个桩还得支模板、脚手架。标高也没法控制。