一个2层小公寓,楼层应急照明设计成双头灯,但电源是从总配电柜母线上直接取的,与楼层配电箱是并列关系。这样的话,一旦某层楼开关总跳了,双头灯因为仍有电源供电,它是不会自己启动的,楼里会一片漆黑。找设计反映,他说规范要求消防电源单独接线。我去查了规范,是有强调独立接线、应急配电箱的,也有说备用电源切换不大于5秒的,但竟然没有规范明确强调正常灯电源消失后,应急照明应该立即启动!是因为已经心照不宣了,还是真认为立即启动应急照明不重要,只要电源过来就行了?

我认为灯具自带电池本身就是备用电源,在这种情况下不用强调消防设备要用专用消防配电箱。
我该怎么反驳设计?
查了几篇论文,说这种设计经常看到,要疯了。
免费打赏
tbdy
2015年01月05日 00:11:58
2楼
消防应急照明和疏散指示系统---2010版
3.14 自带电源非集中控制系统
由自带电源型消防应急灯具、应急照明配电箱及相关附件等组成的消防应急照明和疏散指示系统

说明双头灯是和应急照明配电箱共同组成一个系统

6.3.5 应急照明配电箱性能
6.3.5.2 应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。


由此可见,与双头灯联系的应急照明配电箱必须有控制功能、切断正常灯具供电的功能。什么时候切断正常灯具供电,没说,但当正常灯具供电被切断时,应急灯具必须能转入应急状态。



都是高大上的设计。
回复
云飘飘
2015年01月05日 05:56:41
3楼
这个设计是没有问题的。
回复
lingxuct
2015年01月05日 07:24:38
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-5 07:25 编辑

没看明白,楼主是做设计的还是做安装施工的,查规范还看不明白规范的意思?

好象消规中有强切和强制点亮的说法吧,“没有规范明确强调正常灯电源消失后,应急照明应该立即启动!”是这样吗?

是在说规范不对还是设计不对,或者说“双头灯制造商不对”?
回复
sdymly
2015年01月05日 08:33:15
5楼
支持版主。没有规范明确强调正常灯电源消失后,应急照明应该立即启动!
回复
beida_energy
2015年01月05日 10:29:27
6楼
应该也没有问题,因为那些应急灯基本是长明灯吧,有电的时候亮,没电的时候靠电池也亮,不影响使用。
回复
鸢特
2015年01月05日 10:46:03
7楼
不是正常电源断后 备用发电机应该启动给电梯 消防和风机 应急照明供电
回复
rmrmrm
2015年01月05日 13:31:23
8楼
总有些貌似正确的规范条文规定实际不可行,但设计又只能执行。对于你这个情况,也可以建议用正常照明箱总开关加失压脱扣触发应急箱总开关分励脱扣。
回复
开心老爸
2015年01月05日 13:45:41
9楼
ccc___ 发表于 2015-1-5 07:24 没看明白,楼主是做设计的还是做安装施工的,查规范还看不明白规范的意思?好象消规中有强切和强制点亮 …但是对于不装设火灾自动报警系统的多层建筑是无法强制点亮的。只能认为不停电的话,平时照明兼做应急照明,停电的话应急灯照明
回复
呆呆123
2015年01月05日 15:53:40
10楼
学习学习、。。。。
回复
lingxuct
2015年01月05日 16:06:21
11楼
开心老爸 发表于 2015-1-5 13:45 但是对于不装设火灾自动报警系统的多层建筑是无法强制点亮的。只能认为不停电的话,平时照明兼做应急照明 …没有消防火灾报警系统,也不可能做到强切?没有强切就无所渭强制点亮不点亮了。