如图所示,提三个疑问1. 为什么图5没有水箱,图6有,我认为图6也可以不设置水箱,不知道水箱的作用是?2.如果稳压泵房在屋顶,你们放哪里?我曾经直接放在屋顶住宅客厅上方,当然被投诉过。问题是,建筑找不出好位置给你放置,当然也曾经放在过楼梯间屋顶。3.消规出来后,我看了几个人做的设计,他们都有两个特点:a 稳压泵设置在地下室b 喷淋系统和消防系统分别设置稳压泵。为什么要这样设计?
如图所示,提三个疑问
1. 为什么图5没有水箱,图6有,我认为图6也可以不设置水箱,不知道水箱的作用是?
2.如果稳压泵房在屋顶,你们放哪里?我曾经直接放在屋顶住宅客厅上方,当然被投诉过。问题是,建筑找不出好位置给你放置,当然也曾经放在过楼梯间屋顶。
3.消规出来后,我看了几个人做的设计,他们都有两个特点:
a 稳压泵设置在地下室
b 喷淋系统和消防系统分别设置稳压泵。
为什么要这样设计?
谢谢大家的关注。
12楼
路过
看看
顺便学习学习
回复
13楼
消防之事,攸关生死哦
回复
14楼
顶一个,现在消防越来越严了!
回复
15楼
应该可以合用,只要稳压泵的流量和扬程满足两个系统的启动要求,和系统泄漏量就行了。法无禁止即可为。
回复
16楼
进来学习了
回复
17楼
学习啦;谢谢楼主分享!
回复
18楼
我也是认为图中没哟画出来,不应该不设置的。
回复
19楼
喷淋可以做气压供水设备(4个喷头,10分钟)不做屋顶水箱。见喷淋规范
回复
20楼
图5,喷规好像说了喷淋可以用一个气压供水设备,不用做屋顶水箱!
回复
21楼
1:图5类似于新规范的稳高压系统,屋顶有造型要求无法设置屋顶水箱时,经有关部门同意可以如此设计,图6还是为喷淋提供初期消防水源
2:最好放在不影响业主日常生活的地方,如电梯间顶,楼梯间顶
3:稳压泵放置屋顶和地下设备间各有利弊。你可以可那可能消防宣贯的视频里有讲解
喷淋和消防的稳压泵应分开设置,因为所需的压力各不相同,运行状况也会不同,个人意见
回复