稳压泵放在地下室时喷淋系统和消防系统要区别对待吗?
qq_1419835782846
2015年01月05日 08:48:50
只看楼主

如图所示,提三个疑问1. 为什么图5没有水箱,图6有,我认为图6也可以不设置水箱,不知道水箱的作用是?2.如果稳压泵房在屋顶,你们放哪里?我曾经直接放在屋顶住宅客厅上方,当然被投诉过。问题是,建筑找不出好位置给你放置,当然也曾经放在过楼梯间屋顶。3.消规出来后,我看了几个人做的设计,他们都有两个特点:a 稳压泵设置在地下室b 喷淋系统和消防系统分别设置稳压泵。为什么要这样设计?

稳压泵.jpg


如图所示,提三个疑问
1. 为什么图5没有水箱,图6有,我认为图6也可以不设置水箱,不知道水箱的作用是?
2.如果稳压泵房在屋顶,你们放哪里?我曾经直接放在屋顶住宅客厅上方,当然被投诉过。问题是,建筑找不出好位置给你放置,当然也曾经放在过楼梯间屋顶。
3.消规出来后,我看了几个人做的设计,他们都有两个特点:
a 稳压泵设置在地下室
b 喷淋系统和消防系统分别设置稳压泵。
为什么要这样设计?

谢谢大家的关注。

稳压泵.jpg

免费打赏
w949940526
2015年01月22日 15:27:14
22楼
版专攻 发表于 2015-1-5 10:26 1.这个图集比较老了,据说要根据新的《消规》更新,现在需要不需要设屋顶消防水箱和怎么设置还是要看新的《 …学习了!!!
回复
胖阿蒙
2015年01月22日 17:02:27
23楼
版专攻 发表于 2015-1-5 10:26 1.这个图集比较老了,据说要根据新的《消规》更新,现在需要不需要设屋顶消防水箱和怎么设置还是要看新的《 …就消防水箱而言,我觉得按照消规是要求设置屋顶水箱的,5.2.1里叙述了。但是不设置是否违反规范值得推敲。在一些特殊行业里也明确的说了在满足一些条件下可不设置屋顶水箱,比如《火力发电厂与变电站设计防火规范》(要说明的是这是国标GB,不是行业标准),从侧面解释了消防水箱是个鸡肋。稳压泵是消火栓与自喷系统共用还是单独设置,赞同你的观点。这个要从实际出发,如果消火栓系统与自喷或者其他消防用水系统做在一个系统里,那么当然要采用统一稳压。如果分开设置也就需要各自稳压。工业用消防系统大多数都是各个系统做在一个大消防系统里的,这种虽然会造成临时的动力浪费,但是便于管理,实际上是对消防有益的。最后谈一下对消防设计的个人观点。很多消防设施的设计实际上跟工程所在地的主管部门要求有关。各地的消防主管部门基本对我们使用的规范拥有解释权。《消规》颁布之前,其反对的事情在很多地方却恰恰得到拥护。《消规》不喜欢切线泵,之前有关论述切线泵如何如何好的论文铺天盖地。《消规》不喜欢变频,但在某自治区消防主管部门曾要求消防水泵必须能够实现变频运行。(插一句,如果稳压系统不设置稳压水罐,那么稳压泵就必须实现变频运行,否则就天天换电机吧。)《消规》不喜欢潜水消防泵,但是曾经厦门大多数项目用的全是潜水消防泵。《消规》的颁布还是一定程度上制定了一个全国统一标准。无奈国家比较大,各个地方的实际情况不同,对消防设备的需求也不同,各个地区对规范解读不同也很现实的问题。
回复
qq_1411367832433
2015年01月23日 15:56:33
24楼
进来学习学习
回复
水利万物而不争
2015年02月03日 17:31:35
26楼
胖阿蒙 说的好,学习
回复
cnhhgpslj
2015年02月04日 09:24:38
27楼
其实新的消规里有不少内容都是为了保障消防系统的安全性,稳定性
回复
di调
2015年04月01日 11:47:23
28楼
学习学习啊啊啊啊
回复
di调
2015年04月01日 14:10:33
29楼
学校惺惺惜惺惺
回复
di调
2015年04月03日 16:32:32
30楼
xuexxxxxxxx
回复
en034
2015年05月14日 18:57:43
31楼
消防越来越不好做了,
回复
温文尔雅k
2015年05月15日 08:39:26
32楼
路过学习..
回复

相关推荐

APP内打开