昨天见到的一个方案设计,和大家讨论下: 用电设备:406KW冷水机组,运行电流694A,启动电流1440A 电缆配置:两组YJV3*240加一组YJV2*95. 现在的问题:1,零线和地线用95线径的电缆从使用的角度来说应该没问题,但是符合规范要求不?有设计依据没有? 2,用两组YJV3*240电缆线选择的合适不?
昨天见到的一个方案设计,和大家讨论下:
用电设备:406KW冷水机组,运行电流694A,启动电流1440A
电缆配置:两组YJV3*240加一组YJV2*95.
现在的问题:1,零线和地线用95线径的电缆从使用的角度来说应该没问题,但是符合规范要求不?有设计依据没有?
2,用两组YJV3*240电缆线选择的合适不?
2楼
其实我本人是不喜欢用这种多芯的大线径电缆,一个是同等条件下比同等线径的单芯电缆载流量小很多,另一个是电缆敷设时也比较困难。但是设计院的图纸大部分都喜欢选多芯电缆,大家能不能讨论下用多芯的优势在哪里?
回复
3楼
冷水机组建议用母线啊,用电缆不好。
回复
4楼
用电缆就用单芯的
回复
5楼
母线贵啊,一般想省钱都用电缆
回复
6楼
好好的看看
回复
7楼
用两组YJV3*240电缆
回复
8楼
期待高人指点
回复
9楼
1.零线和地线应该大于等于相线的一半,最少选120的,见民规7.4.3-4表格。
2.根据配电距离,敷设方式等因素校验是否合适。
回复
10楼
零线和地线貌似要不低于相线的一半吧 两组240电缆配一组95电缆够吗
回复
11楼