微机控制双机双极螺杆式乙二醇机组----冷凝器铜管破裂
小花81260669
2015年01月05日 15:14:57
来自于制冷技术
只看楼主

某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。从油粗过滤器放出的大量油水混合物

拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。

5.jpg

6.jpg

7.jpg

拆掉的小回油管的DN4阀门在往外流水

8.jpg




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

免费打赏
小花81260669
2015年01月05日 15:27:40
2楼
因为机内有水,不清理干净容易造成供液冰堵,所以继续拆解机组,以利于清理水分

10.jpg

拆卸干式蒸发器流出的水

11.jpg

拆下的两个压缩机机头,一个电机,经济器(板换),吸气管

12.jpg

13.jpg

油泵,油精过滤器

14.jpg

电脑控制柜

15.jpg

大大小小的油管阀门

16.jpg


回复
小花81260669
2015年01月05日 15:44:00
3楼
油冷是管程走冷却水,壳程走机油,可以采用管程送蒸汽,烘干壳程的办法来清理水分。壳程的进出油口通入压缩空气对流带出水分。

21.jpg

22.jpg

干式蒸发器管程走氟,壳程走乙二醇,用卫生纸通过铜管清理水分

23.jpg

24.jpg

27.jpg

26.jpg



25.jpg


回复
小花81260669
2015年01月05日 15:59:19
4楼
现场指导这甲方人员清理蒸发器铜管的同时,机头运到甲方厂里的机修车间的行车下,由本人进行机头的分解清理压缩机机头内的水分。由于现场没有专用支架,也懒得做一个中间有洞的铁桌子,所以没有采用武冷标准的立式拆装法。由于现场有行车,所以采用了大冷标准的卧式拆装法,比较实用。

更换全套密封圈,其他零件均完好未进行更换。

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

回复
小花81260669
2015年01月05日 18:27:16
5楼
本帖最后由 xiaohua185 于 2015-1-5 18:29 编辑

经济器和中间冷却器的两边都是氟路,不能用蒸汽烘干另一边的办法,只能两边都送入压缩空气,使内部空气对流带出水分,凭经验2天的吹气可以吹干内部水分。

41.jpg

蒸发器铜管喷入汽油,吹出卫生纸的纸屑

42.jpg

43.jpg

44.jpg

冷凝器换好200根铜管后回到甲方厂里,同样进行蒸汽烘干

45.jpg


至此,排水清理工作结束,开始重新组装,先装蒸发器盖子

47.jpg

装高压级机头,吸气管

48.jpg

装油冷却器

49.jpg




回复
小花81260669
2015年01月05日 18:52:27
6楼
安装冷凝器,

51.jpg

52.jpg

53.jpg

安装低压级机头

54.jpg

55.jpg

安装低压级电机

56.jpg

57.jpg

安装油泵,油精过滤器

58.jpg

59.jpg


回复
jzcszl
2015年01月05日 18:59:42
7楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
小花81260669
2015年01月05日 19:18:26
8楼
继续指导甲方电工对机组上的9个电磁阀,5个温度传感器,4个压力变送器,3个能量位置电位器重新走线连接

61.jpg

62.jpg

63.jpg

全部组装完毕后,经过了氮气打压查漏,定压24小时合格,定压期间指导调整压缩机与电机同轴度校正,
64.jpg

开机前确认电机转向,与机组合影。

65.jpg

开机运行一天后更换干燥过滤芯,确认机内已经没有水分,后继续开机。

66.jpg

67.jpg

机组各指标运行正常,(因为环境温度16摄氏度,排气压力不高),冷媒温度拉至负36摄氏度时交付甲方操作工,当晚拉至负45度,技术指导工作完成。
68.jpg


回复
dqdj0808
2015年01月06日 00:30:39
9楼
太强大了,拆装大机组驾轻就熟,楼主是怎样达到这么高的水平的,小弟想学习一些中央空调,水冷机组的保养技术,有什么途径,大师能给指点一下吗
回复
勇者无疆
2015年01月06日 08:22:18
10楼
从图片上看,你们很专业。我佩服专业的人员
回复
6529639
2015年01月06日 11:36:58
11楼
太牛了,值得学习呀了,
回复

相关推荐

APP内打开