某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。从油粗过滤器放出的大量油水混合物
拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。
拆掉的小回油管的DN4阀门在往外流水
42楼
膜拜这些技术,够专业
回复
43楼
许多阳光 发表于 2015-1-19 09:55 卫生纸不会有残渣留在铜管里吗卫生纸是有纸浆留在铜管内,所以要灌汽油加压缩空气吹出来。50512035051204
回复
44楼
太专业了,以前施工只是整套设备施工,还是第一次看到这么专业拆装!
回复
45楼
高人呀 厂家技术员吧
回复
46楼
向专业师傅致敬~!!!太神了 、、我以前也见过蒸发器冻裂爆管,我们公司没能力像你们这样搞,直接把蒸发器拆了,整个换~~~~~:(,费尽多了~~
回复
47楼
又一次的看到,唯一的好处是空间足够大,才允许这样大拆大卸,如果没有空间呢
回复
48楼
6529639 发表于 2015-1-22 16:14 又一次的看到,唯一的好处是空间足够大,才允许这样大拆大卸,如果没有空间呢没有空间可以创造空间,以前跟着师父当学徒的时候,拆过别人墙,揭过别人瓦,挖过别人地下室。听另外一个修船用冷冻机的讲他把船甲板氧割了2平方,吊出了机头。
回复
49楼
xiaohua185 发表于 2015-1-19 19:26 卫生纸是有纸浆留在铜管内,所以要灌汽油加压缩空气吹出来。以前我们用护舒宝,好使:lol
回复
50楼
做的很好,我就佩服有技术,干实事的专业人员,我也很想学维保,目前是纸上谈兵阶段,请楼主指导。
回复
51楼
着得够凶的
回复