某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。从油粗过滤器放出的大量油水混合物
拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。
拆掉的小回油管的DN4阀门在往外流水
52楼
虽然看不懂,但是好像很厉害的样子
回复
53楼
对不起!吸气温度《负34.7度》比出水温度《负36度》还高,应该不对吧!
回复
54楼
邓天邓地 发表于 2015-1-28 14:28 对不起!吸气温度《负34.7度》比出水温度《负36度》还高,应该不对吧!出水温度—36说明蒸发温度还要更低个3到5度,蒸发温度约—40度,吸气温度—34.7他比蒸发温度高了约5.3度,这个高出的约5.3度就是机组的“吸气过热度”,说明机组压缩机工作在轻微的吸气过热状态,现在冬季运行,轻微的吸气过热状态会增加排气温度——增加油温——达到理想的油分离效果——杜绝跑油现象的发生。应该是对的:lol
回复
55楼
请问楼主,你说因为冷凝水水质问题,那么,你们组装后的冷凝器,用的冷凝水还是原来的管路,水质也没见你更换,也没有提及,到底是机组本身问题,还是水质问题呢?制药厂的机组我公司也销售过,和化工厂一样,水质都比较严格的,竟然能出现水质问题,,,
回复
56楼
另外,氟漏完后机组就没有保护吗?操作者看不到保护?随便就能开机吗?
回复
57楼
西安祺冷电气 发表于 2015-2-2 10:44 请问楼主,你说因为冷凝水水质问题,那么,你们组装后的冷凝器,用的冷凝水还是原来的管路,水质也没见你更 …冷却水管路和水质问题是甲方自己判断的,甲方的机修工也有能力自行解决,不需要我的指导,也没有付我这部分的费用。我见到的制药厂和化工厂的冷却水都很糟糕,主要来自泄漏的化学气体、粉尘通过凉水塔、蒸发式冷凝器等溶解到冷却水中,使得冷却水或酸或碱或者结垢。
回复
58楼
西安祺冷电气 发表于 2015-2-2 10:46 另外,氟漏完后机组就没有保护吗?操作者看不到保护?随便就能开机吗?这台低温机组是走负压的,氟漏光了只是常压,还到不了负压的保护值,而高压都是超过了才保护,漏氟失压不会保护,因此可以开机。操作工开机前没有观察静态压力是否接近当时环境温度相对应的氟的饱和压力,确实是随便就开了机,这些常识甲方的领导都知道,人家甲方厂里追不追究操作工,我作为外人就不提这个事,太得罪人了。至少管子破跟操作工没关系。
回复
59楼
西安祺冷电气 发表于 2015-2-2 10:44 请问楼主,你说因为冷凝水水质问题,那么,你们组装后的冷凝器,用的冷凝水还是原来的管路,水质也没见你更 …原来如此,有空技术交流:D
回复
60楼
西安祺冷电气 发表于 2015-2-2 10:46 另外,氟漏完后机组就没有保护吗?操作者看不到保护?随便就能开机吗?呵呵,大多工厂的机修都是一样的,黑用
回复
61楼
这次 估计 赚的不少
回复