某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。从油粗过滤器放出的大量油水混合物
拆卸了电脑控制柜,低压级机头,低压级电机,因机内灌满了水,拆卸时水淌了一地。
拆掉的小回油管的DN4阀门在往外流水
62楼
值得学习!
回复
63楼
强大中的强大呀
回复
64楼
前辈应该是武冷工厂或经过武冷培训的吧,光做武冷的开启大机
回复
65楼
很专业。我佩服专业的人员
回复
66楼
从图上看,楼主修中央空调是老师傅了!
我想说一句铜管破损一般是无水流,而氟利昂蒸发导致的铜管结冰涨破铜管。一般的水质顶多结垢不可能把铜管腐蚀掉的。
回复
67楼
zlf10398 发表于 2015-2-4 15:50 这次 估计 赚的不少赚也是应得的,这也是技术活,而且现场条件也不算好。
回复
68楼
向楼主学习!感谢如此细致分享,图文并茂,犹如在场。
我也是做制冷,但现在很少有机会到现场处理问题,希望能看到更多类似精彩分享。
回复
69楼
hmq12345 发表于 2015-4-2 01:04 从图上看,楼主修中央空调是老师傅了!我想说一句铜管破损一般是无水流,而氟利昂蒸发导致的铜管结冰涨破 … 我这并不是中央空调,这是化工厂工艺制冷使用的冷冻机。 蒸发器走的不是水,是乙二醇,浓度定期检查,零下45摄氏度不结冰。破的也并不是蒸发器。 这个化工厂,排放的气体带酸性,从冷却塔溶解在冷却水里之后,冷凝器长期用这种酸性水,3、4年的时间铜管就被烂穿了。 铜管刚烂穿的时候氟利昂先往外漏出,等氟漏完了没压力了,冷却水就被泵入系统内了。
回复
70楼
厉害喽
回复
71楼
谢谢分享~~~
回复