消规第5.3.2.1条强条规定:稳压泵的设计流量有无必要不小于系统自动启动流量?按理说,只要设置了气压罐,里面存的水足够系统启动了。大家讨论下。。。
消规第5.3.2.1条强条规定:稳压泵的设计流量有无必要不小于系统自动启动流量?
按理说,只要设置了气压罐,里面存的水足够系统启动了。大家讨论下。。。
2楼
楼主看条文解释了么?条文解释很清楚了吧,以喷淋系统为例,报警阀处压力开关需要一定流量才能启动,稳压泵流量要大于压力开关自启流量这样才能启动主泵。
回复
3楼
需要大于启动流量。
回复
4楼
假如喷头出水时,两台稳压泵都有故障未能启动,气压罐也能把水压出去。
回复
5楼
我的想法是,这里规定的是最极限的情况。包括不设稳压水罐时候的情况,理论上如果没有稳压罐,泵流量再小于系统自启流量,喷头开启后一下把压力泄了,稳压泵流量太小就不足以启动压力开关
回复