内容表述:地下一层,地上五层,建筑高度不超24米,纯商业,自动扶梯一层一直到五层,建筑把扶梯防火分区划分到一层商业内部;问题:1:自动扶梯喷淋设置时是否仅在一层喷淋干管设置水流指示器,不在单独给扶梯做水流指示器,如果这样一层喷淋系统入口压力如何调节和确定;2:自动扶梯顶部是否需要单独设置水炮系统;鉴于水炮入口压力(末端不小于0.68MPa)较大,单独为满足水炮整个喷淋系统谁泵选型偏差较大是否需要?
内容表述:
地下一层,地上五层,建筑高度不超24米,纯商业,自动扶梯一层一直到五层,建筑把扶梯防火分区划分到一层商业内部;
问题:
1:自动扶梯喷淋设置时是否仅在一层喷淋干管设置水流指示器,不在单独给扶梯做水流指示器,如果这样一层喷淋系统入口压力如何调节和确定;
2:自动扶梯顶部是否需要单独设置水炮系统;鉴于水炮入口压力(末端不小于0.68MPa)较大,单独为满足水炮整个喷淋系统谁泵选型偏差较大是否需要?
2楼
1.一般自动扶梯一层底部设置喷淋即可,可与一层喷淋相邻的防火分区连接,不用单独设置自喷系统
2.国家规范中应该没有设置水炮的要求,保证本层有两股水柱能够到达即可
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-1-6 10:06 1.一般自动扶梯一层底部设置喷淋即可,可与一层喷淋相邻的防火分区连接,不用单独设置自喷系统2.国家规范 …仅在一层扶梯下面设置喷淋这样的做法应该是不可行的,实际商场也没见这样处理的,即便是这样做的话就必须做水炮了,因为你高大净空顶部是没有保护的了;我提出扶梯问题本意是想参考那些商业网点做喷淋的形式,水上的防火分区在针对于网点喷淋布置的时候与建筑专业的防火分区意义和划分是不一致的,所以这个扶梯虽然划分到一层的防火分区内部,我做的时候偏重于单独设置喷淋主立管,每个扶梯下面设置喷头,通过减压孔板来调节,顶部不做水炮~对于这个做法 你怎么看?
回复
5楼
chencaihua 发表于 2015-1-6 10:10 我曾是每个扶梯底部设喷头,5层屋顶板下设喷头,从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头。但是如果扶 …从一层防火分区接出一根立管带这几个区域的喷头针对于目前我遇到这个就是出现一个最主观的问题:我单层喷头700多个商业面积差点6000,一层需要一个报警阀组,从一层的防火分区引出一根管道按照你说的意思不单独设置水流指示器依然隶属一层防火分区一个满足一层一个满足5层压力差距较大,调节压力减压孔板设置位置是一个问题,你怎么看这个问题?
回复
7楼
5层压力差距较大?有50米?不可能吧,应该不设减压措施
回复
8楼
你看下你的图,此扶梯是有防火门的。与建筑商量,若是单独一个防火分区,则此区域单设水流指示器。若和一层为一个防火分区,可从一层喷淋管接。且扶梯喷头仅设于扶梯底部。
回复