对于二级负荷,什么是两回路供电?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年01月06日 11:44:49
只看楼主

对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?

对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?
如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。
如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??

另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。

那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
免费打赏
miaozq86
2015年01月08日 16:01:29
2楼
建议看一下08D800图集上的关于二级负荷的,上边列出了那几种做法算二级负荷
回复
卡卡西585
2015年01月08日 16:07:11
3楼
二级负荷的画法和一级负荷的画法在供配电图纸里面是一样的~只是文字说明不同而矣
回复
西部龙
2015年01月09日 11:45:15
4楼
板凳的回答。好像欠说服力啊。
回复
gdx8785
2015年01月09日 12:44:43
5楼
一级负荷是“双重电源”
二级负荷是“两回线路”
双重电源是要求”2个电源相对独立“
而两回线路不要求“2个电源相对独立“
回复
冒牌电老虎
2015年01月09日 13:05:06
6楼
接着楼上的说,双重电源总根上就是2个不同的电源用在一级负荷,两回路线路从表面(或者说接近负荷的点)看可能看着象是两个电源但从根上来说是同一电源用在二级负荷
回复
通通
2015年01月09日 16:02:58
7楼
楼主理解错误,一级负荷和二级负荷低压的画法是一样的,只是对高压电源由不同的要求
回复
11建筑电气
2015年01月11日 13:11:58
8楼
一级负荷是“双重电源”
二级负荷是“两回线路”
双重电源是要求”2个电源相对独立“
而两回线路不要求“2个电源相对独立
回复
西部龙
2015年01月12日 09:01:22
9楼
问的就是:这个两回线路,一般是怎么实现呢?
回复
西部龙
2015年01月12日 09:02:55
10楼
怎么实现:一路电源,然后双回路?
这个,大家设计中,一般会怎么实现?
难道是,一个电源,然后分两个断路器出来,然后同供到一个设备。那这样的话,又怎么切换这两条路呢??
疑惑....

我知道实际中,一般大家都把二级负荷做成了一级负荷来供电。
回复
hcyhuhu
2015年01月12日 15:39:23
11楼
通通 发表于 2015-1-9 16:02 楼主理解错误,一级负荷和二级负荷低压的画法是一样的,只是对高压电源由不同的要求这个问题我也是后来才搞清楚.如果是10KV/380V,那么这个双电源,双回路是针对10KV来说的,也就是要有二路10KV,只是这二个10KV双电源是来自不同的变电所,双回路可以来自同一个变电所.低压部份没有区别.