对于二级负荷,什么是两回路供电?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年01月06日 11:44:49
只看楼主

对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?

对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?
如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。
如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??

另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。

那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
免费打赏
通通
2015年01月13日 08:32:29
12楼
hcyhuhu 发表于 2015-1-12 15:39 这个问题我也是后来才搞清楚.如果是10KV/380V,那么这个双电源,双回路是针对10KV来说的,也就是要有二路 …呵呵,然也,就是这么回事
回复
西部龙
2015年01月13日 09:09:15
13楼
继续学习之。。
回复
西部龙
2015年01月13日 10:41:50
14楼
参考了08D800-2,才更清楚了。
回复
lightling
2016年03月30日 15:04:57
15楼
如果是10KV/380V,那么这个双电源,双回路是针对10KV来说的,
也就是要有二路10KV,只是这二个10KV双电源是来自不同的变电所,双回路可以来自同一个变电所.
低压部份没有区别.