是否所有桩基础应进行抗震验算的问题
rechen1234
rechen1234 Lv.7
2015年01月06日 16:11:31
只看楼主

本帖最后由 rechen1234 于 2015-1-6 19:38 编辑 抗规4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100KPa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:1. 7度和8度时的下列建筑:1)一般的单层厂房和单层空旷房屋:2)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架房屋:3)基础荷载与2)相当的多层框架厂房和多层抗震墙房屋。

本帖最后由 rechen1234 于 2015-1-6 19:38 编辑

抗规4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100KPa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:
1. 7度和8度时的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋:2)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架房屋:3)基础荷载与2)相当的多层框架厂房和多层抗震墙房屋。
2.本规范第4.2.1条之1、3款规定的建筑及砌体房屋。

地基规范 8.5.2 第3条:桩基础的抗震承载力验算应符合现行国家标准 <抗震设计规范> GB50011的规定。

桩基规范 3.1.3 第6条规定:对于抗震设防区的桩基,应进行抗震承载力验算。

那么问题来了,大家在实际操作中是如何执行的呢?由于现在做的项目刚好符合抗规的规定,可否不进行桩基抗震验算?
免费打赏
刘士军
2015年01月07日 09:56:17
2楼
你这个可不进行桩基承载力验算,不过现在都是程序计算,点上也无妨,因为那样桩基承载力还会扩大1.25倍的样子,更容易满足设计要求的,所以影响不大!即使是逼近限值的楼层也就是桩多几根,影响不大的,楼主可以自己斟酌一下。我每次设计都是必点的!审图公司也没有提过异议!