小弟最近接到1个项目,大致方案是定变电站出线用电缆隧道,准备做2.1m*2.0m的混凝土结构隧道。国网典型设计有这个图例,但是最麻烦的就是业主选择的出线路径,地势高低起伏,呈盆地形状,而且城市住建部的有提出规划局已经做了规划,预估5年内会把低洼田地填平开放建设。重点就是,这个隧道出来可以在地下,但是低洼处要低于未来规划地面1-2米,那整个这一段隧道我就要高出目前水田1-2米,而且在水田的田埂上,地基承载是否要加强,如何设计。因为高出地面隔30-50米还要做1个2-3米宽的坡暂时还让农民通行,这一段大概120-150米。
1,这个还是按原来的混凝土结构可行吗?水田里的隧道是否地基还要加强设计,如何设计。
2,通风井原本是
自然通风方式,记得有人提过
进、排风口高差
5m
以上是什么意思?
多少米设置1个通风井合适。
3,
电缆隧道大概300米,除了开始和尾部+起来80米,其他部位都在低洼地,而且有一段穿过6米宽的县道公路,这一段过公路怎么处理?深挖?
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-1-6 20:59 编辑
这种类似城市规划管网隧道,不知道有没有高人比较熟悉,能否指点1-2要点
回复
3楼
你的描述不太清晰,建议上简图示意
回复
4楼
不大懂 等待高人给解释
回复
5楼
同样等待高人指点
回复
6楼
图纸不错哟,我也遇到类似问题,现在解决了么?方便QQ交流么?我的QQ:1967330803,加我时请注明土木在线网
回复
7楼
还没做过电缆隧道 大神问题解决没
稻田里的地基还是要处理一下的 要不然不均匀沉降对结构不利
回复
8楼
还没做过电缆隧道,望高人指点
回复