34楼
怎么烧成这个样子哦?起火原因查出来没有?防火工作肯定没有到位?
回复
35楼
我认为:一般都是短路、过载、过热等原因造成。防火设计和施工肯定存在问题,如保护和监控装置、消防设施、防火封堵、是否阻燃电缆等等。
回复
36楼
小手一抖,金币到手
回复
37楼
密集电缆场所的安装布线工艺也很重要,实际中往往被忽视:
1、支架上高压缆布在上层、低压和控制缆布在较下层、通信缆在最下层;
2、电力电缆的层与层之间、缆与缆之间都要留有一定的间距空隙,禁止堆叠布放;
3、不同设备单元的电缆要分开布线,或用防火隔板分隔;
4、单芯大截面电力电缆禁止用铁丝、扁钢、钢箍等导磁材料绑扎固定;
5、铠装单芯大截面电力电缆尽量采用非导磁材料铠装型,如用钢铠装的,只允许钢铠一点接地;
6、单芯大截面电力电缆的支架尽量采用非导磁材料制作(如铝合金支架、高强度塑钢支架)。
这些都是为了防止密集电缆场所发生火灾的措施。现在很多工程人员不懂得这些要求和道理。
回复
38楼
刚观察了一下,估计开关选型有误造成的,图中有只隔离开关,不具保护能力,电流太大,发热造成,上端无法分断
但隔离开关上端的开关为什么没有跳闸呢,让人吃惊
回复
39楼
真是烧的一塌糊涂啊!!!!!
回复
40楼
小手一抖,金币到手
回复
41楼
:L:L:L:L
什么原因啊,
回复
42楼
感觉不是阻燃电缆,也没有防火墙或阻火包,不然不会这么严重。
回复
43楼
母线都变形了,火势不小啊,阻燃、耐火咋都不顶用?
回复