44楼
关键是是保护问题!阻燃电缆只是在火焰消失后自熄!
回复
45楼
现查设计图纸,电缆与断路器的匹配,电缆的散热也是原因,但不主要,触目惊心!电气设计人员一定要注意啊!现在工程上阻燃电缆的质量很不好,导体材质、绝缘层质量等原因都会引起。电缆载流量与断路器不匹配,过载不跳闸,燃烧形成短路不跳闸,跳闸后电缆不自熄,就会形成火灾,设火灾探测仅仅是探测,不是避免火灾的根本手段,理论和经验之谈,请他家拍砖!
回复
46楼
火烧连营,在设计、施工方面没做到位,没有按规范做到防火阻隔。
回复
47楼
目测+推算图中有一台至少250KW ABB的变频器柜,进线断路器进线侧用了大概120平方的电缆每相双拼,出线却用只有70平方电缆双拼,由此推断此项工程至少配电柜方面的电缆用小了且散热通风也不好(顶部散热风扇极小)。以上是个人根据图片分析的一点观点
回复
48楼
fitman 发表于 2015-1-9 15:12 这样的工程估计设计人员是会选用阻燃电缆的,如果是电缆质量,这与设计人员无关,但是另一个问题是设计人员 …不是重要变电所都选C级吧,讲来讲去很多时候都是钱的问题
回复
49楼
学习啦;谢谢楼主分享!
回复
50楼
金币在手,一走我有
回复
51楼
查找原因,引以为戒
回复
52楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-11 23:11 不是重要变电所都选C级吧,讲来讲去很多时候都是钱的问题是否C级是要按桥架内的有机材料所占百分比决定的。虽然现在大家习惯都不提要求而选C级,但出了大问题时就会秋后算账了。
回复
53楼
看起来电缆施工堆得很不规范
回复