哪有变压器容量和高压电缆对照表呢 按配三里1000容量以下用25平方电缆就行了 铜排用50*5的 这也差太多了吧 这个铜排指的是变压器本体的铜排还是高压柜铜母线?别的地方还有高压这方面的资料吗?

哪有变压器容量和高压电缆对照表呢
按配三里1000容量以下用25平方电缆就行了 铜排用50*5的 这也差太多了吧 这个铜排指的是变压器本体的铜排还是高压柜铜母线?
别的地方还有高压这方面的资料吗?
免费打赏
jia_137qq
2015年01月07日 17:54:40
2楼
我也想知道怎么选,期待高手
回复
lgf860
2015年01月07日 18:55:26
3楼
50平方电缆就行
回复
kexuejia9
2015年01月07日 21:22:30
4楼
1000的变压器还是用70平方的电缆吧
回复
lingxuct
2015年01月07日 21:52:30
5楼
这个问题偶说过多次了,变压器的高压电缆与变压器容量基本上无直接关系!

10KV变压器高压侧电源电缆与变压器容量不是很密切的关系,电缆大小与“所接电源侧母线进线断路器上的过流保护定值有关”!

电缆末端短路电流要能使所接母线过流保护能可靠动作!电缆长了或小了,阻抗就大了,万一出线断路器保护失灵,远后备保护就动作不了了,将会使整个10KV系统低电压,短路电缆整根着火,到前端短路后才跳进线断路器!!!!

回复
聆听声音
2015年01月08日 08:13:36
6楼
管理说的对,学习了
回复
bestzqfeng
2015年01月08日 08:56:05
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-7 21:52 这个问题偶说过多次了,变压器的高压电缆与变压器容量基本上无直接关系!10KV变压器高压侧电源电缆与变 …你的意思是根据高压柜的断路器保护定值去选电缆?我这施工就是按变压器高压额定电流1.3倍整定的 在哪有对高压的知识呢 比如电力局或者电力设计院设计施工 依据什么呢
回复
lingxuct
2015年01月08日 11:24:01
8楼
bestzqfeng 发表于 2015-1-8 08:56 你的意思是根据高压柜的断路器保护定值去选电缆?我这施工就是按变压器高压额定电流1.3倍整定的 在哪 …偶说的就是电力设计院设计的依据,这就是以供电安全为目标,保护设置的计算依据。高压保护的原则:主保护与后备保护,后备保护中有近后备与远后备(远后备就是越一级跳闸),所有保护都有配合,线路设备配置都要以远后备保护能可靠动作为计算依据。
回复
xiaohai57
2016年11月01日 10:02:57
9楼
本帖最后由 xiaohai57 于 2016-11-1 10:06 编辑 ccc___ 发表于 2015-1-8 11:24 偶说的就是电力设计院设计的依据,这就是以供电安全为目标,保护设置的计算依据。高压保护的原则:主 …远后备保护是指什么?
回复
饭勺sheryl
2016年11月02日 10:38:36
10楼
顶起来,同问。。