关于错层结构,令人纠结的方案
zhh_19900128
2015年01月07日 17:23:45
只看楼主

18层的带有地下室的商业住宅剪力墙,商业裙房三层,住宅18层,商业一层层高4200,二层层高3900,住宅层高都是3000,地下室层高3800,甲方给的方案,在地下室顶板商业和住宅处错层850,一层错层350,到三层错层1250,这样的错层方案结构上可以做吗?结构上可,以前做过商住的楼没有错层超过1000的,总觉得甲方方案有些扯.结构上可以做的话,错层结构模型怎么计算,望各位大神指教.

18层的带有地下室的商业住宅剪力墙,商业裙房三层,住宅18层,商业一层层高4200,二层层高3900,住宅层高都是3000,地下室层高3800,甲方给的方案,在地下室顶板商业和住宅处错层850,一层错层350,到三层错层1250,这样的错层方案结构上可以做吗?结构上可,以前做过商住的楼没有错层超过1000的,总觉得甲方方案有些扯.结构上可以做的话,错层结构模型怎么计算,望各位大神指教.

高差示意.PNG

免费打赏
中村俊辅
2015年10月05日 11:33:02
12楼
请教下总工需要什么加强措施吧
回复
cefreshman
2015年10月07日 19:38:11
13楼
tt-ljq 发表于 2015-9-25 08:59 很好做啊,850,350的高差基本把高差梁尽量做宽点,不做错层建模(认为水平力可以较好的传递),.1250的分开2层建 …我也是认为应该这样做,750高差的可以通过构造措施来考虑控制水平力的传递问题,而1250分开建模,错层处相邻的竖向构件应该是要加强,同时还要考虑各3层以下各柱子不在同一平面工作,不能认为楼层刚度无限刚。
回复
中村俊辅
2015年10月08日 09:30:52
14楼