问个10kV供电网络的问题
circlesquan
2015年01月08日 10:11:52
只看楼主

本帖最后由 circlesquan 于 2015-1-8 10:14 编辑 某区域的供电网络结构是这样的:2座110kV/10kV变电站(1#和2#)----约40座10kV开闭站----若干10kV变电站最上级:1#站110kV侧采用扩大内桥接线或是单母线分段接线,两路外线分别引自两个上级220kV站A站和B站,10kV侧采用单母线分段环形接线;2#110kV站与1#站相同;1#站和2#站之间有联络线。

本帖最后由 circlesquan 于 2015-1-8 10:14 编辑

某区域的供电网络结构是这样的:2座110kV/10kV变电站(1#和2#)----约40座10kV开闭站----若干10kV变电站

最上级:1#站110kV侧采用扩大内桥接线或是单母线分段接线,两路外线分别引自两个上级220kV站A站和B站,10kV侧采用单母线分段环形接线;2#110kV站与1#站相同;1#站和2#站之间有联络线。

最末级:10kV变电站大多是一级负荷站,高压采用单母线分段,两路进线引自同一个上级10kV开闭站的不同母线

中间级:10kV采用单母线分段,母联自投,由110kV站到10kV开闭站有两种方案:
方案1:40座开闭站分成两组,第一组的两路进线分别引自1#站不同的10kV母线,第二组的两路进线分别引自2#站不同的10kV母线
方案2:每座开闭站的两路进线都分别引自1#站和2#站

想问的是,这两种方案可靠性、继保整定的复杂度有什么区别,各有什么优缺点?哪种方式更好?

第一次做10kV网络,请大侠们帮帮忙,谢谢~~


免费打赏
lsh1030
2015年01月08日 17:46:18
2楼
小手一抖,金币到手
回复
circlesquan
2015年01月08日 18:06:02
3楼
lsh1030 发表于 2015-1-8 17:46 小手一抖,金币到手不厚道,亏我激动得进来查看:o
回复
红谷
2015年01月09日 06:19:42
4楼
看南方图集电网10KV经典业扩工程
回复
lingxuct
2015年01月09日 08:05:43
5楼
楼主是在做课程设计?
回复
只长明
2015年01月09日 08:14:31
6楼
小手一抖,金币到手,,,,,,
回复
通通
2015年01月09日 08:34:56
7楼
小手一抖,金币到手,,,,,,
回复
lsh1030
2015年01月09日 13:12:45
8楼
circlesquan 发表于 2015-1-8 18:06 不厚道,亏我激动得进来查看不好意思,是真的帮不了………..
回复
吃饭了没有
2015年01月09日 13:26:17
9楼
小手一抖,金币到手
回复
circlesquan
2015年01月09日 13:32:54
10楼
红谷 发表于 2015-1-9 06:19 看南方图集电网10KV经典业扩工程谢谢,我找找看~~~
回复
circlesquan
2015年01月09日 13:34:17
11楼
ccc___ 发表于 2015-1-9 08:05 楼主是在做课程设计?不是,是实际的项目。我本是按方案1做的,业主让改成方案2,所以上来求助大家的