设计院上图高压柜出线配了4个零序互感器,我想能否将4个改为1个大口径的,是否可以?谢谢!
设计院上图高压柜出线配了4个零序互感器,我想能否将4个改为1个大口径的,是否可以?谢谢!
2楼
下载学习了
回复
3楼
功能是一致的,可改更改
1、必须保证电缆能够穿过;
2、4只零序CT应用时,注意二次侧应为串联接法。
回复
4楼
学习学习,谢谢
回复
5楼
零序变比要一致且串接
回复
6楼
可以改为1个大口径的
回复
7楼
看要满足什么功能,如果只有一种功能可以改成一个大口径的注意参数相同窜连,如果有其他功能必须要四个那没有办法改了
回复
8楼
学习学习鸟
回复