2015新版防火规范疏散楼梯与电梯 尺寸选择及答疑-开讲
涛哥看户型
2015年01月08日 11:33:53
只看楼主

本帖最后由 lyww01 于 2015-1-8 16:39 编辑 2015年5月份消防马上就要实施了,设计居住建筑时,对楼梯和电梯会有些影响和变化,我针对新消防和住宅设计规范以及山东省的图审要求,特别解释说明,欢迎大家一起交流下。:)1、楼梯尺寸的设计:GB50096-2011 住宅设计规范对于楼梯疏散的要求是:6.3.1的条文解释:住宅设计规范和原消防规范,对于6层及以下住宅建筑的楼梯疏散宽度有适当放松,宽度满足1000就可以了。

本帖最后由 lyww01 于 2015-1-8 16:39 编辑

2015年5月份消防马上就要实施了,设计居住建筑时,对楼梯和电梯会有些影响和变化,我针对新消防和住宅设计规范以及山东省的图审要求,特别解释说明,欢迎大家一起交流下。:)




1、楼梯尺寸的设计:


GB50096-2011 住宅设计规范对于楼梯疏散的要求是:
住宅楼梯.png
6.3.1的条文解释:
住宅楼梯-2.png
住宅设计规范和原消防规范,对于6层及以下住宅建筑的楼梯疏散宽度有适当放松,宽度满足1000就可以了。
新的防火规范这样说明的:
住宅楼梯-3.png
两者只是层数与高度的区别,改变不大(建筑高度后面另说)
A、那么对于开敞楼梯间的开间多层和高层最小可以到2600,我们院一般取2700(按照墙厚200):
电梯2015新规范-1.jpg 电梯2015新规范-2.jpg
开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离:新防火6.4.11.3与全国民用建筑工程设计技术措施--规划·建筑·景观(2009年版)中的8.2.10要求有所不同,
住宅楼梯-4.png
住宅楼梯-5.png
住宅楼梯-6.png
原规范开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求400就满足了,我按照新消防的6.4.11.3计算了下,2600开间的楼梯间最少需要800(面积增加1.04平方),2700开间的楼梯间最少需要750(面积增加0.9平方)。在自绘的CAD楼梯图中已注明,请参考。

B、封闭楼梯间高层中的尺寸:

电梯2015新规范-3.jpg

原规范封闭楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求600就满足了,按照新消防的6.4.11.3计算了下,2700开间的楼梯间最少需要1115 (面积增加1.08平方) ,楼层平台尺寸最少1600(原尺寸1200)。在上面的CAD楼梯图中已注明,请参考。



住宅楼梯.png


住宅楼梯-2.png


住宅楼梯-3.png


电梯2015新规范-1.jpg


电梯2015新规范-2.jpg


住宅楼梯-4.png


住宅楼梯-5.png


住宅楼梯-6.png


电梯2015新规范-3.jpg

免费打赏
qq_1421072136697
2015年01月12日 22:21:17
22楼
再顶@!!!!!!!!!
回复
qq_1421072136697
2015年01月12日 22:21:44
23楼
继续顶!!!!!!!!!!
回复
业界漫游
2015年01月13日 00:03:04
24楼
这块是要好好学习了,有时候人不能太懒
回复
ltxa68
2015年01月13日 00:11:04
25楼
分析整理的内容不错,谢谢分享
回复
david200901050
2015年01月13日 08:22:58
26楼

好资料,谢谢分享
回复
abc_jz
2015年01月13日 09:30:07
27楼

优秀的帖子,学习学习。
回复
xingyuliusha
2015年01月13日 09:45:35
28楼
讲的很透彻啊,而且还有图示说明,详尽明确。
赞赞赞!!!
回复
玛斯特
2015年01月13日 10:08:02
29楼
完全开启=180度开启=不减少楼梯平台有效宽度
回复
玛斯特
2015年01月13日 10:09:32
30楼
1416897614.jpg 1416899485.jpg

via :abbs@ 推敲
回复
玛斯特
2015年01月13日 10:17:03
31楼
可容纳担架的电梯~~~~川建勘设科发[2012]571号~~~~~
一、关于相关设计参数的确定: 担架尺寸不得小于1900x550mm。 电梯轿厢净深度或净宽度尺寸不应小于1950mm。当净宽度尺寸为1950mm时,应采取电梯门开口偏移或加宽电梯门等措施,确保担架顺利进出。电梯参数应满足《电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸第1部分:Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅵ类电梯(GBT 7025.1-2008)》要求。