2015新版防火规范疏散楼梯与电梯 尺寸选择及答疑-开讲
涛哥看户型
2015年01月08日 11:33:53
只看楼主

本帖最后由 lyww01 于 2015-1-8 16:39 编辑 2015年5月份消防马上就要实施了,设计居住建筑时,对楼梯和电梯会有些影响和变化,我针对新消防和住宅设计规范以及山东省的图审要求,特别解释说明,欢迎大家一起交流下。:)1、楼梯尺寸的设计:GB50096-2011 住宅设计规范对于楼梯疏散的要求是:6.3.1的条文解释:住宅设计规范和原消防规范,对于6层及以下住宅建筑的楼梯疏散宽度有适当放松,宽度满足1000就可以了。

本帖最后由 lyww01 于 2015-1-8 16:39 编辑

2015年5月份消防马上就要实施了,设计居住建筑时,对楼梯和电梯会有些影响和变化,我针对新消防和住宅设计规范以及山东省的图审要求,特别解释说明,欢迎大家一起交流下。:)




1、楼梯尺寸的设计:


GB50096-2011 住宅设计规范对于楼梯疏散的要求是:
住宅楼梯.png
6.3.1的条文解释:
住宅楼梯-2.png
住宅设计规范和原消防规范,对于6层及以下住宅建筑的楼梯疏散宽度有适当放松,宽度满足1000就可以了。
新的防火规范这样说明的:
住宅楼梯-3.png
两者只是层数与高度的区别,改变不大(建筑高度后面另说)
A、那么对于开敞楼梯间的开间多层和高层最小可以到2600,我们院一般取2700(按照墙厚200):
电梯2015新规范-1.jpg 电梯2015新规范-2.jpg
开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离:新防火6.4.11.3与全国民用建筑工程设计技术措施--规划·建筑·景观(2009年版)中的8.2.10要求有所不同,
住宅楼梯-4.png
住宅楼梯-5.png
住宅楼梯-6.png
原规范开敞楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求400就满足了,我按照新消防的6.4.11.3计算了下,2600开间的楼梯间最少需要800(面积增加1.04平方),2700开间的楼梯间最少需要750(面积增加0.9平方)。在自绘的CAD楼梯图中已注明,请参考。

B、封闭楼梯间高层中的尺寸:

电梯2015新规范-3.jpg

原规范封闭楼梯间中门扇开启与楼梯踏步间的距离要求600就满足了,按照新消防的6.4.11.3计算了下,2700开间的楼梯间最少需要1115 (面积增加1.08平方) ,楼层平台尺寸最少1600(原尺寸1200)。在上面的CAD楼梯图中已注明,请参考。



住宅楼梯.png


住宅楼梯-2.png


住宅楼梯-3.png


电梯2015新规范-1.jpg


电梯2015新规范-2.jpg


住宅楼梯-4.png


住宅楼梯-5.png


住宅楼梯-6.png


电梯2015新规范-3.jpg

免费打赏
道士
2015年01月13日 10:50:39
32楼
谢谢楼主分享
回复
heguiping295764561
2015年01月13日 10:55:18
33楼
这个问题住宅相对好弄,公建比较麻烦,特别是需要疏散宽度的时候,比如商业,楼梯开侧面正面开门。。。。
回复
heguiping295764561
2015年01月13日 11:02:04
34楼
赞!我再消化消化。
回复
qq_1421030847458
2015年01月13日 11:22:58
35楼
优秀的帖子,学习学习
回复
一份天空
2015年01月13日 14:22:50
36楼
真心不错,继续顶
回复
qq_1420788154695
2015年01月13日 15:55:12
37楼
lyww01 发表于 2015-1-9 21:53 住宅设计规范要求不能紧邻卧室布置,但不代表不能紧邻书房。如果是甲方要求的户型,咱们可以适当变通, …谢谢,学习了。谢谢
回复
涛哥看户型
2015年01月13日 15:57:02
38楼
玛斯特 发表于 2015-1-13 10:09 via :abbs@推敲 这个不太合理啊,火灾出现时,如果上层人员往下层疏散,下一层的门口在开启过程中会阻碍上一层人员的疏散,造成疏散门和人员在下层的拥堵,很可能发生踩踏等事故。所以还是妥妥的,理解为疏散门的开启弧线范围内不能有人员通过为好。
回复
anmu12345
2015年01月13日 16:03:10
39楼

学学楼主的分析!
回复
涛哥看户型
2015年01月13日 16:03:51
40楼
本帖最后由 lyww01 于 2015-1-13 16:08 编辑 玛斯特 发表于 2015-1-13 10:17 可容纳担架的电梯~~~~川建勘设科发571号~~~~~一、关于相关设计参数的确定:担架尺寸不得小于1900x5 …我们这边图审担架电梯轿厢要求1500*1600,因为担架可以靠着三角形斜边停放,满足1950即可。具体还要跟当地图审沟通。发个日立电梯的关于担架电梯的建议,你看看:(www—–hbdt.cpooo.com/news/112605.html)把—–换成 . ,我的权限不能发链接
回复
bjzhj-hf
2015年01月13日 17:10:48
41楼
优秀的帖子,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开