设计一个变配电室,一路进线,高压柜不要计量,出线大概六七台吧,想知道除了进线柜,PT柜,出线柜和直流屏还要别的吗?谢谢各路大神!!!

设计一个变配电室,一路进线,高压柜不要计量,出线大概六七台吧,想知道除了进线柜,PT柜,出线柜和直流屏还要别的吗?谢谢各路大神!!!
免费打赏
冒牌电老虎
2015年01月08日 15:34:35
2楼
直流屏不是必须的,可以用交流操作
回复
liushibo422
2015年01月08日 16:23:18
3楼
基本上你已经说全了!
回复
myren
2015年01月08日 16:37:33
4楼
是不是还要设计站用变???
回复
daojianruomeng
2015年01月08日 16:41:17
5楼
liushibo422 发表于 2015-1-8 16:23 基本上你已经说全了!就是怕有漏的,留的距离不够
回复
daojianruomeng
2015年01月08日 16:41:41
6楼
电器之父 发表于 2015-1-8 15:34 直流屏不是必须的,可以用交流操作还需要其他的吗
回复
daojianruomeng
2015年01月08日 16:42:17
7楼
myren 发表于 2015-1-8 16:37 是不是还要设计站用变???什么是站用变?
回复
taiyang_0824
2015年01月08日 16:46:11
8楼
无功补偿?
回复
小宇123
2015年01月08日 16:52:16
9楼
我们这里供电部门要求容量2000以上用直流屏,如果用直流屏还需要信号箱,如果有高压电机,还得加高压补偿柜
回复
小宇123
2015年01月08日 16:52:49
10楼
如果容量在2000以下可以交流操作
回复
lingxuct
2015年01月08日 16:59:15
11楼
只讨论高压柜?

综保用什么品牌,断路器用什么品牌,系统短路容量的大小是多少,断路器的极限分断能力够不够?

变压器的保护如何考虑,低压单相短路保护中需不需要跳高压?

系统的电容电流有多大,零序电流互感器的变比选多少?

出线端要不要装过电压保护(避雷器或SPD)?
回复