10KV变电所高压柜需要哪些啊
daojianruomeng
2015年01月08日 15:05:40
只看楼主

设计一个变配电室,一路进线,高压柜不要计量,出线大概六七台吧,想知道除了进线柜,PT柜,出线柜和直流屏还要别的吗?谢谢各路大神!!!

设计一个变配电室,一路进线,高压柜不要计量,出线大概六七台吧,想知道除了进线柜,PT柜,出线柜和直流屏还要别的吗?谢谢各路大神!!!
免费打赏
daojianruomeng
2015年01月08日 17:00:22
12楼
lijun2005321 发表于 2015-1-8 16:52 我们这里供电部门要求容量2000以上用直流屏,如果用直流屏还需要信号箱,如果有高压电机,还得加高压补偿柜我是在低压侧设置两个补偿柜
回复
liushibo422
2015年01月09日 08:54:08
13楼
daojianruomeng 发表于 2015-1-8 16:41 就是怕有漏的,留的距离不够你就按系统来说:首先进线、PT、出线。这就全了!不过看你选什么样的柜子!还有开关!如果还是吃不准的话咨询一下你们当地的供电局的,以上都是一次的,二次的直流屏、信号屏之类微机保护什么的找个专业厂家咨询!
回复
卡卡西585
2015年01月09日 09:40:45
14楼
很全了吧,学习学习~
回复
zjxsren
2015年11月03日 09:45:48
15楼
涨知识了
回复
qq_1410931572150
2015年11月03日 15:48:15
16楼
需要核一下是否需要电容补偿,如果要补偿,还需装设补偿电容柜
回复
无影
2015年11月03日 16:03:37
17楼
如果只是排柜子的话,基本上考虑这些柜子的空间:进线隔离柜、计量柜、PT避雷器柜、总断路器柜、馈线柜,如果两路进线一般还需要考虑高压联络柜。
回复
追梦0921
2015年11月04日 10:14:09
18楼
再就是当有两台变压器互为备用时,有联络柜。:)