刚性楼板假定什么时候选,什么时候不选?依据是什么,设计中有什么讲究?
刚性楼板假定什么时候选,什么时候不选?依据是什么,设计中有什么讲究?
2楼
一般算位移点全楼刚,配筋非刚
回复
3楼
刚性楼板假定平面内刚度无穷大,平面外为0,算现阶段对结构的分析和量化指标的控制,都是在刚性楼板假定的前提下提出来的。
算配筋时应该去掉刚性楼板假定,因为平面内刚度无穷大,对梁的侧向变形等完全约束,造成配筋计算结果的失真。
回复
4楼
用我们院的话就是:算指标的时候点选,算配筋的时候不选
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-9 09:54 刚性楼板假定平面内刚度无穷大,平面外为0,算现阶段对结构的分析和量化指标的控制,都是在刚性楼板假定的前 …嗯嗯,理论上是假定楼板平面内刚度无穷大,那我们实际操作中初步调模型时一般是选择刚性楼板假定吗?有些同行好像是在初步时候不勾选,这样SATWE计算出的层间位移角是否可信?
回复
6楼
本帖最后由 碧海沙滩 于 2015-1-9 11:23 编辑 碧海沙滩 发表于 2015-1-9 11:18 嗯嗯,理论上是假定楼板平面内刚度无穷大,那我们实际操作中初步调模型时一般是选择刚性楼板假定吗?有些 …这样是否出于位移角富余考虑?
回复
7楼
学习学习了
回复
8楼
没怎么明白啊
回复
9楼
楼板刚性假定只在计算结构整体变形的时用,在计算楼板和结构梁受力配筋时不用。
回复
10楼
计算位移比 层间位移角事点刚性楼板假定,计算配筋时不点
回复