低压封闭母线可以露天吗
engineershao
engineershao Lv.14
2015年01月09日 13:28:15
只看楼主

现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?

现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
免费打赏
fitman
2015年01月09日 16:29:00
12楼
如果变压器是邻近配电室的,直接用母排连接起来就可以了。只是要做护拦,太远的话就浪费土地了。
回复
engineershao
2015年01月09日 16:30:34
13楼
fitman 发表于 2015-1-9 16:29 如果变压器是邻近配电室的,直接用母排连接起来就可以了。只是要做护拦,太远的话就浪费土地了。直接用母排,可以,但是母排就可以淋雨了吗?
回复
fitman
2015年01月09日 16:36:37
14楼
engineershao 发表于 2015-1-9 16:30 直接用母排,可以,但是母排就可以淋雨了吗?母排不可能淋雨?还真没听过这个说法。以前一般涂点漆就可以了,用户外绝缘子撑起,电站常用的方案啊!
回复
engineershao
2015年01月09日 16:39:42
15楼
fitman 发表于 2015-1-9 16:36 母排不可能淋雨?还真没听过这个说法。以前一般涂点漆就可以了,用户外绝缘子撑起,电站常用的方案啊!嗯,变电站都这么搞。但不知道0.4KV母排可以可以
回复
dylan3940
2015年01月09日 16:45:01
16楼
fitman 发表于 2015-1-9 16:36 母排不可能淋雨?还真没听过这个说法。以前一般涂点漆就可以了,用户外绝缘子撑起,电站常用的方案啊!可以用母排,但是户外母排最怕的不是淋雨,而是微风共振,必须要有资质的厂家现场勘查后设计才能用。如果不经过设计擅自铺设户外母排,小风一吹就出事故了。为啥户外的用管型母线多,一是为了尖端放电,二是载流量高,第三点就是不易产生微风震动。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月09日 16:47:44
17楼
上面说的共振倒是不知道,但是看变电站有直接用母排
回复
fitman
2015年01月09日 16:55:33
18楼
dylan3940 发表于 2015-1-9 16:45 可以用母排,但是户外母排最怕的不是淋雨,而是微风共振,必须要有资质的厂家现场勘查后设计才能用。如果 …学习了。管形排线以前只见在220KV变电站用,低压的还没见过。户外母排我只做过10kV和35kV的,本应按动稳定校验的,实际是按不大于1米的支撑间距来设计。我想低压的按高压的间距来做应该没问题吧。
回复
小宇123
2015年01月09日 17:36:13
19楼
进来学习下
回复
hanzhg54
2015年01月09日 18:39:26
20楼
那么小的变压器,还是直接用电缆最省心,还省钱。
回复
红谷
2015年01月09日 19:16:48
21楼
我们原来做是用单芯电缆并联
回复

相关推荐