现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
22楼
630的变压器不小了,用电缆得三拼,施工可能不是很方便,而且供电公司也不会同意。综合上面这么多建议,还是用铜排吧。
回复
23楼
红谷 发表于 2015-1-9 19:16 我们原来做是用单芯电缆并联如果用单芯电缆,用多大的呢
回复
24楼
防水密集型母线槽不会因下雨短路的。裸母线要注意安装高度及维护保养
回复
25楼
engineershao 发表于 2015-1-10 10:07 如果用单芯电缆,用多大的呢每相3根,N线可以小一点
回复
26楼
还真是学习了,之前没有考虑过这样的问题。
回复