为什么电缆会有感应电?
spd2011
spd2011 Lv.4
2015年01月09日 17:47:58
只看楼主

一段3公里的电缆,今天停掉 ,电缆头上都有接地,为什么会有残余电流?

一段3公里的电缆,今天停掉 ,电缆头上都有接地,为什么会有残余电流?

免费打赏
wboy8759
2015年01月09日 18:43:23
2楼
电缆的电容效应。
回复
showin3690
2015年01月09日 22:13:34
3楼
怎么测出来有电流的
回复
dianqipanli
2015年01月10日 06:10:16
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2015-1-10 06:11 编辑

【问】高压电缆线路,可不可以在停电后马上进行检修工作?
【答】不可以,高压电缆线路电容很大,储存有大量电荷,而有相当高的电压,如果停电后不进行放电工作,接触时就有放电伤人的危险。因此,一定要在放电后进行工作。
选自《电工问答1500例》
另,《电气试验工》中也有相关要求:
第四节.电力电缆
1.测量电力电缆
(2)电力电缆的线间及对地电容较大,测量时要注意保护兆欧表,试验时应在读数后先断开兆欧表的一根引线(用绝缘工具)再停止兆欧表摇转,以防电缆电容的蓄积电荷冲入兆欧表而将其损坏。还应注意,测量前后均应将电缆对地充分放电。
回复
zongch1939
2015年01月10日 06:50:25
5楼
"一段3公里的电缆,今天停掉 ,电缆头上都有接地",估计“电缆头上都有接地”不是电缆芯线接地,而是电缆的护层接地。如果把电缆的两端的芯线接地,就应该无残余电流了!

回复
chenff081720
2015年01月10日 08:05:15
6楼
这种情况也遇到过 电缆上有微弱的感应电 后来把A、B保险丝拉了就好了
回复
beida_energy
2015年01月10日 10:33:44
7楼
这么长的电缆,分布电容肯定不能忽略,所以通常在遥测绝缘和断电后应该充分放电。
回复
a6065
2015年01月10日 13:16:10
8楼
怎么测出来有电流的
回复
beida_energy
2015年01月10日 15:46:50
9楼
a6065 发表于 2015-1-10 13:16 怎么测出来有电流的实际是分布电容的储电形成的残压,如果触摸,会被电击。所以,在确定可靠脱离电源后,应该对相导体充分放电。
回复
通通
2015年01月10日 20:56:57
10楼
3高手,我们称赞一个,
回复
nevsaynev2008
2015年01月10日 21:59:33
11楼
请问各位,小弟不知道怎么放电,给讲讲呗
回复