钢屋盖的水平支撑布置原则是什么?多远布置一道
qq1655829615
qq1655829615 Lv.10
2015年01月10日 10:09:10
只看楼主

钢屋盖的水平支撑布置原则是什么?多远布置一道?知道的请说说谢谢

钢屋盖的水平支撑布置原则是什么?多远布置一道?知道的请说说谢谢
免费打赏
宅男等腐女
2015年01月11日 10:44:20
2楼
钢结构设计手册中有,貌似是不超温度区间的是在端跨或者端跨第二跨;超过温度区间在变形缝处设置一道
回复
撒思开库
2015年01月11日 12:40:38
3楼
关于钢结构,我还没有做过,路过学习学习
回复
xiayu102
2015年01月14日 19:07:28
4楼
谢谢楼主哦!!!
回复
qq1655829615
2015年01月15日 08:23:16
5楼
有木有人清楚明白的
回复
kv123
2015年01月15日 08:51:07
6楼
横向水平支撑的间距不宜大于60m,当温度区段长度较大时,尚应在中部增设支撑

屋架间距<12m时,纵向水平支撑通常布置在屋架下弦平面,但三角形屋架及端斜杆为下降式且主要支座设在上弦处的梯形屋架和人字形屋架,也可以布置在上弦平面内。
屋架间距≥12m时,纵向水平支撑宜布置在屋架的上弦平面内。
回复
s61369991
2015年01月19日 22:12:43
7楼
横向水平支撑的间距不宜大于60m,当温度区段长度较大时,尚应在中部增设支撑
回复
qq_1409210308676
2015年01月20日 09:57:46
8楼
屋面水平支撑和柱间支撑布置在同一间,形成一个共同稳定体系,抵抗水平力,支撑布置在钢结构手册中有详细的说明,根据温度开间来布置支撑
回复
a1174438901
2015年01月20日 19:07:23
9楼
40-60m布置一道吧
回复
宅男等腐女
2015年01月21日 08:50:02
10楼
宅男等腐女 发表于 2015-1-11 10:44 钢结构设计手册中有,貌似是不超温度区间的是在端跨或者端跨第二跨;超过温度区间在变形缝处设置一道门式刚架柱间支撑布置详见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2002》第4.5节。
回复
宅男等腐女
2015年01月21日 08:55:30
11楼
宅男等腐女 发表于 2015-1-21 08:50 门式刚架柱间支撑布置详见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2002》第4.5节。错了,现在应该有新版本了,是2012版的
回复

相关推荐