1,打地下室顶板防水保护层,钢筋理应布置在上部靠近表面,但这样做工人浇混凝土,收面不方便。。如何解决?现场用的4个的圆钢,我的想法就是多设点垫块。。但是绝对这个方法不太好2. 现场外架用爬架,一般外装之前把爬架拆除,还是用爬架进行外装??哪个省钱好用点??
1,打地下室顶板防水保护层,钢筋理应布置在上部靠近表面,但这样做工人浇混凝土,收面不方便。。如何解决?现场用的4个的圆钢,我的想法就是多设点垫块。。但是绝对这个方法不太好
2. 现场外架用爬架,一般外装之前把爬架拆除,还是用爬架进行外装??哪个省钱好用点??
2楼
1.现在工地有种塑料马镫,挺好用的
回复
3楼
就是普通钢筋马蹬筋也能解决问题
回复
4楼
wxf20072008 发表于 2015-1-10 20:16 就是普通钢筋马蹬筋也能解决问题钢筋太细了,间距200的 人一踩上去就下陷了,只好加密垫块,不知道有没有什么好办法
回复
5楼
daerzhihun 发表于 2015-1-11 09:03 钢筋太细了,间距200的 人一踩上去就下陷了,只好加密垫块,不知道有没有什么好办法还是用垫块吧,马镫筋插下到防水保护层的话,底板底不是都露筋了吗
回复
6楼
楼主细心之人,这个的话要搭马道上人,但谁这么作呢?
回复
7楼
用爬架进行外装这个工艺上作不到,上上下下好多遍,怎么好?
回复
8楼
看不懂啊,高人讲解
回复
9楼
建议用爬架进行外装 效果好
回复
10楼
实际要求钢筋应在保护层的中上部,但钢筋太细了,谁能做到。
回复
11楼
(1)地下室顶板上面覆土吗?有多厚?一般没必要加钢筋网抗裂吧。如果要加的话,建议加焊接钢筋网片。打完混凝土,把钢筋网片压到混凝土里就行了。防水保护层里面的钢筋网,位置并不需要控制那么严,混凝土找平前,让工人提下钢筋就行了。至于多加垫块,基本上没什么用。
(2)爬架用外装饰,没见过,也没听说过。上来下去的多费事。
回复