如题,实际工程中房间布局也不规则,最不利点可能是走道,或者单独一个喷头,无法框出160平方的面积
如题,实际工程中房间布局也不规则,最不利点可能是走道,或者单独一个喷头,无法框出160平方的面积
2楼
按照最不利划分作用面积,可以包括走道、房间。
回复
3楼
最不利点是距离喷淋系统入水口最远的点
看你说的的情况最小作用面积是160㎡
再根据规范在这个最不利点处圈出≥160㎡的作用面积就可以了
没要求你圈出多规则的图形
只要圈出对你喷淋计算最有利的那≥160㎡的作用面积就可以了
回复
4楼
c181719653 发表于 2015-1-13 14:53 最不利点是距离喷淋系统入水口最远的点看你说的的情况最小作用面积是160㎡再根据规范在这个最不利点处圈 …如果最不利层的作用面积小于160平方怎么办
回复
5楼
根据《建筑设计防火规范》2006版8.5.1条规定
设置自动喷水灭火系统的场所,
最小的楼层面积不存在小于160㎡的情况。
回复
6楼
按布置喷头区域框160平方左右的区域,此区域要把喷头框在内。若喷头在框的线上,则延长框线。面积不足160平方的按实际面积计。
回复
7楼
谢谢楼主分享了谢谢楼主分享了
回复
8楼
最不利面积,先在最远处有PL线框出,然后用天正的喷淋计算命令,选择闭合PL框 ,此即最不利点作用面积。 最不利点作用面积不一定是规则的矩形,工程不一样,形状也不一定一样。
回复
9楼
版专攻 发表于 2015-1-13 15:02 如果最不利层的作用面积小于160平方怎么办绝大多数项目都不会出现这种情况,一般,如果你一个地方设置喷淋,这个地方基本都是大于160m3的。
回复
10楼
云飘飘 发表于 2015-1-13 05:51 按照最不利划分作用面积,可以包括走道、房间。请问,这些都要教材吗?如果有的话,请推荐教材哈,菜鸟飘过哈
回复
11楼
fjjinghang198804 发表于 2015-3-7 16:25 请问,这些都要教材吗?如果有的话,请推荐教材哈,菜鸟飘过哈按照喷头保护到的最不利面积计算。
回复