小区内电缆T接问题
cchen831123
2015年01月12日 13:59:57
来自于照明工程
只看楼主

手头上有个小区都是18层的建筑,一层架空层,2至18层为住宅,电施图中采用电缆T接箱,干线YJV-0.6/1KV-150/240两种型号,没层都有一个电表箱,除了用穿刺线夹,还有上海向开的电缆T接端子,预分支电缆,电缆分支箱以外,现在施工对提出一种方案就是采用0.4kV线路上面使用的异型并沟线夹方案。请问各位大神那种方案比较好还有利弊。

手头上有个小区都是18层的建筑,一层架空层,2至18层为住宅,电施图中采用电缆T接箱,干线YJV-0.6/1KV-150/240两种型号,没层都有一个电表箱,除了用穿刺线夹,还有上海向开的电缆T接端子,预分支电缆,电缆分支箱以外,现在施工对提出一种方案就是采用0.4kV线路上面使用的异型并沟线夹方案。请问各位大神那种方案比较好还有利弊。
免费打赏
sh77521
2015年01月12日 14:48:30
2楼
这么专业的问题当然要问专家了,这里正在做专家的在线答疑,希望对你有帮助!bbs.zhulong.com/dayi/question159
回复
ximon521
2015年01月13日 13:44:57
3楼
楼上是烛龙的马甲,版主封他。楼主的问题,并沟线卡是架空输电上用的吧,还没穿刺线卡用起来方便呢。要我就选预分支电缆,设计方便,施工方便,安全性好,就是甲方多花点钱的事
回复
lhhong1
2016年02月26日 11:47:40
4楼
穿刺线卡用起来方便
回复
大同00
2016年02月27日 20:51:21
5楼
预分支最可靠,价格高,订货麻烦;穿刺线夹不可靠,有些地区明文禁止;其他2种均可。
回复
qq_1423529138570
2016年03月05日 09:39:10
6楼
T接或穿刺都可以,但你说的这个低压里没听说过呀
回复
qq_1457330773055
2016年03月08日 13:59:01
7楼
穿刺线夹省事方便