市政给水管道设计问题
wjf798489607
2015年01月12日 14:32:21
只看楼主

大家好,我这两天做了一个室外输水管线,一根3pe钢管DN600,一根200的PE管,两根管道并排敷设,设计中我遇到这样的问题: 钢管是不是不能借转?这样的话我有很多不规则的弯头是不是只能做预制的了? 这两根管道净距是300mm,这样的话,做支墩的时候怎么办?还能参照图集么? 在画纵断图的时候会有变坡点,这个变坡点也就相当于竖向弯头,这个竖向弯头能跟平面的弯头设在一个点么?(不知道这么说大家能理解我的意思不?)

大家好,我这两天做了一个室外输水管线,一根3pe钢管DN600,一根200的PE管,两根管道并排敷设,设计中我遇到这样的问题:

免费打赏
danli848
2015年01月12日 15:53:49
2楼
我的理解
1、钢管不能转。设计时应尽量设计成标准弯头,是在不行就只能预制。
2、图集上的支墩设计相当大,实际施工中不会按照图集做。但2管相距300mm太近,连井都做不下,建议加到间距。
3、平面和竖向弯头我们院是分开表示的,每个院应该有自己的习惯,这个不用太纠结
以上是我的一点见解
回复
wjf798489607
2015年01月13日 08:54:10
3楼
danli848 发表于 2015-1-12 15:53 我的理解1、钢管不能转。设计时应尽量设计成标准弯头,是在不行就只能预制。2、图集上的支墩设计相当大 …十分感谢大侠热心帮助,我开始设计两个管道相距2米,也是为了好做井,后来甲方要求两管道间距小点,这样可以减少土方量,两管同沟敷设,一个检查井有两根管,要挨着做两个检查井!这样可以不?
回复
danli848
2015年01月13日 10:07:20
4楼
王阿凤 发表于 2015-1-13 08:54 十分感谢大侠热心帮助,我开始设计两个管道相距2米,也是为了好做井,后来甲方要求两管道间距小点,这样可 …感觉还是不太可行。原因如下1、2根管的竖向高程不可能全程保持一致,可能在局部大管埋的更深,如果小管在此处做井的话,大管就会埋在井下面2、300mm的间距太近,对管道接口的施工工作增加难度。
回复
wjf798489607
2015年01月13日 16:59:15
5楼
danli848 发表于 2015-1-13 10:07 感觉还是不太可行。原因如下1、2根管的竖向高程不可能全程保持一致,可能在局部大管埋的更深,如果小管 …那两根管距离(净距)多大合适?能满足施工要求?
回复
danli848
2015年01月13日 17:07:36
6楼
王阿凤 发表于 2015-1-13 16:59 那两根管距离(净距)多大合适?能满足施工要求?之前我做个类似的,大管DN1000,小管DN300 取的1.5m间距
回复
x18883858601
2015年01月14日 20:07:56
7楼
阿凤同学蛮拼的,刚看了你2014的总结,谢谢分享
回复
phanghui
2015年01月15日 09:06:32
8楼
谢谢楼主。。。
回复
wjf798489607
2015年01月15日 11:17:08
9楼
x18883858601 发表于 2015-1-14 20:07 阿凤同学蛮拼的,刚看了你2014的总结,谢谢分享哈哈 谢谢鼓励啊!
回复
hncjjhn
2015年01月15日 11:34:56
10楼
如果钢管采用焊接的话可以在电焊的时候借转一点吧。
回复
x18883858601
2015年01月17日 16:15:48
11楼
王阿凤 发表于 2015-1-15 11:17 哈哈 谢谢鼓励啊!您好!请教您一在个问题。我本科学的安全工程,研究生学的是环境工程,现在先做市政给排水(我现在在实习单位做的是农村生活污水管道设计),以后想做市政给排水,这个转型难度大不?谢谢!!
回复