幼儿园中近800平方的中庭,净空11.7m,需要设置消防水炮系统吗
glx117
glx117 Lv.9
2015年01月12日 17:24:54
只看楼主

幼儿园中近800平方的中庭,净空11.7m,需要设置消防水炮系统吗?补充说明,该幼儿园未设置自动喷淋

幼儿园中近800平方的中庭,净空11.7m,需要设置消防水炮系统吗?补充说明,该幼儿园未设置自动喷淋
免费打赏
造杯水
2015年01月12日 20:07:14
2楼
是高层建筑中的幼儿园还是独立建造的幼儿园?
提醒:新的建规规定大中型幼儿园要做喷淋
幼儿园的规模(包括托、幼合建的)分为:
大型:10个班至12个班。
中型:6个班至9个班。
小型:5个班以下。

不设喷淋就不用消防水炮系统
回复
glx117
2015年01月12日 21:13:35
3楼
造杯水 发表于 2015-1-12 20:07 是高层建筑中的幼儿园还是独立建造的幼儿园?提醒:新的建规规定大中型幼儿园要做喷淋 幼儿园的规模 …独立建造的幼儿园,3层,15个班,算大型,但项目施工图在3月出,业主想省钱不上喷淋
回复
云飘飘
2015年01月13日 05:50:23
4楼
这个中庭是不是单独的防火分区。
回复
glx117
2015年01月13日 09:04:58
5楼
云飘飘 发表于 2015-1-13 05:50 这个中庭是不是单独的防火分区。恩,和旁边一块食堂加起来算一个防火分区