电压并列与电压切换指的是二次电压吗?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年01月12日 18:50:02
来自于继电保护
只看楼主

各位,对于电压并列与电压切换,所指的电压是二次电压的并列和切换吗?

各位,对于电压并列与电压切换,所指的电压是二次电压的并列和切换吗?
免费打赏
sunwei7980
2015年01月13日 08:37:58
2楼
是指的二次电压,为了检修一段PT时,并列后不至于让一段保护电压和计量失去电压
回复
wangyu7645
2015年01月13日 19:21:57
3楼
空中的阁 发表于 2015-1-13 08:37 是指的二次电压,为了检修一段PT时,并列后不至于让一段保护电压和计量失去电压那我要实现PT二次电压的并列,是不是需要一次侧的隔离刀闸也满足条件呢?
回复
sunwei7980
2015年01月14日 08:23:21
4楼
并列条件,PT拉出,也就是二次接点在常闭位置,联络开关应在合位,才能并列
回复

相关推荐