消防设备过载保护报警不跳闸,在什么规范的什么地方,请大家提醒一下,突然找不到了
消防设备过载保护报警不跳闸,在什么规范的什么地方,请大家提醒一下,突然找不到了
2楼
参见民规第7.6.4条
回复
3楼
waswnn 发表于 2015-1-13 08:50 参见民规第7.6.4条还有没有说明更明确的条文???
回复
4楼
想不起来更明确的了,低压配电上更模糊。不过这一条强条就足够了吧
回复
5楼
还有火灾自动报警系统主电源不应装设剩余漏电流保护和过负荷保护,做的时候别错了这条
回复
6楼
mjj07007 发表于 2015-1-13 13:09 想不起来更明确的了,低压配电上更模糊。不过这一条强条就足够了吧多谢!!!
回复
7楼
民用建筑电气设计规范、通用用电设备设计规范
回复
8楼
路过,学习学习~
回复
9楼
路过,学习学习~
回复
10楼
低规和民规都没有明确的说是消防电源,都是按照过负荷及其造成的设损坏严重程度来判断的。消防当然属于重要负荷,不能断电。应该是这样理解。条文说明里面也说了消防负荷不能过负荷断电,只能用于报警。