求助6吨燃煤锅炉增加脱硫装置后引风的问题
zhangjiahuan2003
2015年01月13日 09:44:36
来自于大气治理
只看楼主

企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度

企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,
更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。
现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机
风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。
小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度
12m,脱硫塔出口没有从顶出,从顶部侧面出。现在的流程为锅炉—省煤器—多管陶瓷除尘器—引风机—脱硫塔—烟囱。
另外,由于现场施工条件,现在从引风机出口进脱硫塔和脱硫塔出口进烟囱的两个位置,烟道连接相当于90度的硬拐弯,
这部分的阻力对于整个系统影响会不会过大,能够影响到锅炉都不能正常运行吗?
承蒙各位解答,感激不尽!!
免费打赏
妇女之宝
2015年02月10日 10:04:11
22楼
songydn 发表于 2015-1-14 18:11 很明显,系统阻力大了,6吨燃煤锅炉脱硫塔直径1.4m小了,而且脱硫效果也不会好阿,而且+多管陶瓷除尘器,根据 …顶。你是甲方?
回复
aka110
2015年02月10日 10:56:08
23楼
zhangjiahuan2003 发表于 2015-1-21 11:33 省煤器是建设单位的不是我们说拆就拆的。拆掉省煤器也是为了减小系统阻力,不过我们已经减小了脱硫塔内的 …怎么处理的呢!?
回复
jsm2000729
2015年02月12日 08:46:29
24楼
根据所述,脱硫改造后烟道中风机的风压为20000—23000,风压为3500—3900Pa,从燃煤锅炉的脱硫情况看,风机是可以的,但要看风机安装在何处,如果风机在脱硫塔后,会出现您所述的现象。具体的您画一下简图,先了解一下贵公司脱硫布置,再进一步校核脱硫风道的阻力。如果采用湿法脱硫,脱硫的内部结构也应该了解一下,便于掌握系统阻力。如果您认为这样可以,您按我所说,发QQ给我,共同解决。QQ:2638856194
回复
tfytfky15456563
2015年02月12日 10:09:28
25楼
学习了,很受用!!!!!!!!
回复

相关推荐