求助:市政水压自来水供水标高1189m什么意思,是指标高在1189m以上的部分就供不到水还是其他意思?比如现在有栋楼正负零零处标高为1150m,我是不是可以理解为这栋楼的市政压力为0.49Mpa?
求助:市政水压自来水供水标高1189m什么意思,是指标高在1189m以上的部分就供不到水还是其他意思?比如现在有栋楼正负零零处标高为1150m,我是不是可以理解为这栋楼的市政压力为0.49Mpa?
2楼
我掐指一算,楼主是哪儿算错了嘛
回复
3楼
单这句话 无法理解
回复
4楼
海拔标高?
回复
5楼
1189m感觉是市政压力能供到的绝对高度
回复
6楼
看文字意思应该是除去流出水头的绝对供水水头,这是谁提供的数据,这么精确?这么严谨?你的理解应该不对,因为市政水压自来水供水标高1189m,不知道含没含流出水头,也不知道到你楼前管道水损。你如果是做建筑给排水设计,不能这么用。最多考虑35米市政水压进行分区计算,否则在最大时水压会不足。你应该去自来水公司调研你这个位置能够提供的管网水压。这个数字有些别扭,很少有自来水主管网运行在这么高的压力等级下的,漏损会大很多。