本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑 《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条理清晰者给予40个土木币奖励)
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑
《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条理清晰者给予40个土木币奖励)
22楼
我们这里有些审图公司要在支管上增加排烟防火阀,而且规范也是这样规定的。我的理解是:地下车库一个防火分区是连通的。这为了延长排烟风机运行时间,尽量多排烟,保证未着火区域的排烟。
回复
23楼
滴血雄鹰 发表于 2015-1-14 10:08 没有系统图,就是地下车库,分为三个防火分区,我们把防火分区作为防烟分区,一个分区一个系统,验收被卡 …比如东莞那个变态城市,老实加吧,没理由。非要个理由就是上级交代的(审图人员的原话)。
回复
24楼
无处可寻 发表于 2015-1-14 09:48 防火阀就是用来阻断来自火灾区的烟气及火焰通过,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。 …防火分区和防烟分区都弄不明白,别乱说。
回复
25楼
看审图如何理解,尤其是消防局,很多很二的不懂装懂的消防局,比如佛山,东莞,他们有的人会坚持要在支管加,其实不用的,要是支管都加,不是加在风管支管,而是加在风口那里。
回复
26楼
有争议,有时候审图的觉得不需要,但是还是要求加,说规范就这么规定的
回复
27楼
zsgsws 发表于 2015-1-14 16:19 这么解释的话地上车库是说的通了,那么地上的排烟呢,我发现好多地上的支管也不加阀门的地上的话,我这边一般是在各个防烟分区的板式口上加排烟防火阀,支管不加!车库是一个防烟分区一个系统,支管不需要再加排烟防火阀,加了也没有意义!
回复
28楼
谢谢楼主分享好资料
回复
29楼
谢谢楼主分享好资料
回复
30楼
谢谢楼主分享好资料
回复
31楼
这个讨论不错,学习了
回复