关于混规9.2.6的规定,不点铰次梁是否也要满足?
pigfoot
pigfoot Lv.2
2015年01月14日 12:52:37
只看楼主

之前的次梁都没遇到过,基本支座弯矩能满足跨中的1/4,这次一个工程,次梁的跨中弯矩很大,不知道不点铰的次梁支座处是否要满足跨中配筋的1/4?谢谢各位了

之前的次梁都没遇到过,基本支座弯矩能满足跨中的1/4,这次一个工程,次梁的跨中弯矩很大,不知道不点铰的次梁支座处是否要满足跨中配筋的1/4?
谢谢各位了
免费打赏
安徽结构如风
2015年01月14日 14:05:06
2楼
我们好像是都点铰了啊。。。。。
回复
结构生活
2015年01月14日 16:04:55
3楼
楼上的,你次梁都点铰计算的?
回复
pigfoot
2015年01月15日 12:51:57
4楼
安徽结构如风 发表于 2015-1-14 14:05 我们好像是都点铰了啊。。。。。都点铰……工作量还是有些大:lol~谢谢了
回复
winifred1900
2015年01月15日 12:58:50
5楼
结构生活 发表于 2015-1-14 16:04 楼上的,你次梁都点铰计算的?我们设计次梁都是点铰接计算,施工图说明里也交待施工按照铰接进行施工。因为101图集里面次梁有两种做法,如果你不按照铰接计算的话 施工单位按照铰接施工其实是不安全的。另外如果按照固结考虑有些大跨次梁对主梁的扭矩太大,主梁受力也不是很合理。
回复
injynjy
2015年01月15日 13:00:36
6楼
不错 顶一下
回复
林泽松
2015年01月15日 14:44:02
7楼
点铰接就是默认完全为简支梁,但是实际端部还是有部分受力的。按照9.2.6的要求,一定要满足端部配筋要是底筋的十分之一就足够了,至于要不要按照1/4L,这要看你个人要不要做成架立筋形式,如果两根钢筋足够达到配筋面积要求,基本上是直接贯通过去,不用再架立,如果需要配4跟的话,那么中间两根的锚固就要考虑四分之一的长度伸出要求。
回复
林泽松
2015年01月15日 14:44:39
8楼
林泽松 发表于 2015-1-15 14:44 点铰接就是默认完全为简支梁,但是实际端部还是有部分受力的。按照9.2.6的要求,一定要满足端部配筋要是底筋 … 说错了 是四分之一
回复
结构生活
2015年01月15日 16:11:57
9楼
结构生活 发表于 2015-1-14 16:04 楼上的,你次梁都点铰计算的?都点铰啊,可是整体浇筑的时候并不是完全的铰,你的意思就是不考虑次梁传递给主梁的弯矩了?
回复