新人, 不太懂,求赐教!!不锈钢水箱用至少500高的梁架空是为什么?是为了以后检修吗??
新人, 不太懂,求赐教!!不锈钢水箱用至少500高的梁架空是为什么?是为了以后检修吗??
2楼
1.如果是消防水箱,要考虑止回阀的开启压力问题
2.水箱下面要安装泄水管,要便于安装和维修
3.如果是消防水箱,还要考虑最不利消火栓处的静压
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-1-15 11:49 1.如果是消防水箱,要考虑止回阀的开启压力问题2.水箱下面要安装泄水管,要便于安装和维修3.如果是消防 …谢谢,是消防水箱。如果泄水管安在底面,而是侧面。 因为水箱下有槽钢,这样水箱可不可以直接放在楼面或者地面上?
回复
4楼
tumu643 发表于 2015-1-15 12:01 谢谢,是消防水箱。如果泄水管安在底面,而是侧面。 因为水箱下有槽钢,这样水箱可不可以直接放在楼面 …1.安装在侧面绝对泄水不能排净,下面会沉积污物‘2.你消防出水(消火栓、自喷等)上设置的止回阀在什么位置,看看在最低水位时能否开启。
回复
5楼
版专攻 发表于 2015-1-15 12:19 1.安装在侧面绝对泄水不能排净,下面会沉积污物‘2.你消防出水(消火栓、自喷等)上设置的止回阀在什么 …止回阀可以开启,这样的话,直接放在平整楼板上,问题不大吧??规范要离板500以上,是不是出于板底检修,要是直接是放在面上的话,检修会很麻烦??
回复
6楼
tumu643 发表于 2015-1-15 14:28 止回阀可以开启,这样的话,直接放在平整楼板上,问题不大吧??规范要离板500以上,是不是出于板底检修 …规范没有规定说必须消防水箱地板距离地面多少,你一定要这样做的话,只是不太合适,个人以为没有啥大的问题,
回复
7楼
版专攻 发表于 2015-1-15 14:44 规范没有规定说必须消防水箱地板距离地面多少,你一定要这样做的话,只是不太合适,个人以为没有啥大的问 …明白了,谢了啊!实在是高度不够,没办法,只好放板面上
回复